Заказчик (детский клуб) получил ТУ на увеличение мощности.
Мощность по ТУ - 48 кВт, нагрузка активная, расчетный ток - 73 А
На вводе ставлю автомат 80А.
Существующий кабель от ТП до ВРУ - медный ВРБ-3х16+1х10, проложен снаружи - частично в земле, частично по стене здания, по ПУЭ Ідоп = 75 А
В этой ситуации по режиму работы вполне вероятна длительная перегрузка кабеля.
В соотв. с п. 3.1.10 ПУЭ защищать силовой кабель нужно только внутри помещений.
Как поступить в данной ситуации?
Защищать? Ставить на вводе или в ТП автомат с регулируемым тепловым расцепителем?
« Останнє редагування: 22 Листопад 2014, 23:28:55 від ejen »

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ставить на вводе или в ТП автомат с регулируемым тепловым расцепителем?
На вводе. В ТП автомат защищает только от КЗ. 

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
чуть подправил - кабель весь снаружи- частично по стене, частично в земле

я согласен, это наиболее разумный вариант - если отключится от перегруза, то пока в ТП включат... только вот с нормативным обоснованием все равно непонятно - по ПУЭ-то вроде защищать кабель нет необходимости

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смущает ток -73А,при нагрузке 48кВт,cosf=1 маловероятен,так что меняйте существующий кабель, если нагрузка-48кВт,зачем вам головная боль  ;) если по расчету нагрузка  меньше то надо смотреть. 

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
maik, я выше написал, что нагрузка - активная (электроотопление + чуть-чуть освещения), допустим, косинус 0,99, ток = 74 А.
Заказчик - детское учреждение, которое сейчас без тепла, и если начнет менять кабель, то это - очень надолго.

Однако, вспомнил, что есть таблица 1.3.3 ПУЭ.
Если учесть, что нагрузка 48 кВт будет только в отопительный период, то это значит, что расчетная температура воздуха - ниже +25. Даже температура +15 дает коэф. 1,11 (кабель ВРБ) и допустимый ток будет 83 А. А там два электрокотла 24+18 кВт и оба они на полную мощность при +15 точно включаться не будут.
Я, конечно, не любитель таких махинаций, но все логично, в принципе.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну да Полтава  не Сибирь. Кабель 1,так что автомат на вводе в здание от перегруза, он  должен отключить  нагрузку, а в ТП   что сейчас стоит? В ТП уставка расчитывается по токам КЗ.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТП уставка расчитывается по токам КЗ

по ТУ свой автомат в ТП проверяет облэнерго

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коэффициенты мощности следует выбирать согласно п.3.34 ДБН В.2.5-23-2010, плюс необходим расчет по падению напряжения в кабеле электроснабжения. И кабель нужно поменять, согласно ПУЭ глава 1.7 табл.1.7.6..и нормы требуют защиту питающего кабеля только от токов к.з, а от от перегрузки должны защищать автоматы установленные во ВРУ на вводе и на отходящих групповых линиях .
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ТП уставка расчитывается по токам КЗ

по ТУ свой автомат в ТП проверяет облэнерго
Если вы проектируете кабель электроснабжения и закладываете аппарат защиты, то именно вы проверяете и делаете расчет петли "фаза-нуль" на эффективность срабатывания защиты на ТП за время не больше 5 с согласно главы 1.7 ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коэффициенты мощности следует выбирать согласно п.3.34 ДБН В.2.5-23-2010
думаю в этом случае следует считать по техническим данным фактически установленного оборудования

необходим расчет по падению напряжения в кабеле
это само-собой

кабель нужно поменять, согласно ПУЭ глава 1.7 табл.1.7.6
спасибо! не учел

закладываете аппарат защиты
в том-то и дело, что по ТУ закладывает облэнерго. И это обычная практика, хотя это бред, конечно полный

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Существующий кабель от ТП до ВРУ - медный ВРБ-3х16+1х10
Сечение PEN проводника прежде всего не соответствует требованиям гл.1.7 ПУЭ (табл. 1.7.6).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сечение PEN проводника прежде всего не соответствует требованиям гл.1.7 ПУЭ (табл. 1.7.6).
PrepsuPatha, Таблицею 1.7.6 нормується переріз РЕ провідника а мінімальний переріз PEN провідника нормується п.1.7.145 ПУЕ і складає 10 квадратів для міді , так що тут все ОС .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.1.7.145 ПУЕ
касается непосредственно стационарных установок, далее в п.1.7.146 идёт отсылка на п.1.7.137, т.е. на табл.1.7.6  ;)

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
далее в п.1.7.146 идёт отсылка на п.1.7.137, т.е. на табл.1.7.6
да, есть такое

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 417
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Существующий кабель от ТП до ВРУ - медный ВРБ-3х16+1х10, проложен снаружи - частично в земле, частично по стене здания, по ПУЭ Ідоп = 75 А
А что по этому поводу говорит новая редакция ПУЭ? Ничего не поменялось?
расчетный ток - 73 А
Как по мне запас маловат
от перегрузки должны защищать автоматы установленные во ВРУ на вводе и на отходящих групповых линиях .
grossel, а каким образом автомат на вводе во ВРУ защитит кабель? Это будет автомат на 63А или автомат на 80А, но срегулируемой уставкой? И какой будет уставка, 75А?
там два электрокотла 24+18 кВт и оба они на полную мощность при +15 точно включаться не будут.
ejen, а кто подбирал котлы, и с каким запасом? Какая расчетная мощность и КИ получились? 24+18=42кВт, на освещение 4кВт? Если Вы не принимали Ки=1, то я бы тоже посоветовал бы поменять кабель или перекинуть освещение на другой кабель

 