Как лучше сделать. У меня со щитка выходит провод 4х2,5 (две фазы, земля, ноль), в самом щите лучше поставить два однополюсных автомата на каждую фазу, или один двухполюсный?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #1 : 05 Грудень 2008, 14:50:25 »
это у нас "освещение ландшафта"? Две группы? Я бы поставил два однополюсных
я знаю не все, а только половину

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #2 : 05 Грудень 2008, 15:01:44 »
если у вас система TNS
то нуль тоже рваться должен
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #3 : 05 Грудень 2008, 15:52:02 »
Обращу внимание, что согласно п. 6.3.15 ПУЭ сети наружного освещения, как правило, выполняют с TN-C системой заземления.
Еще немного смущает 2 фазы в одном кабеле. Если система TNS -нужно рвать N, но непонятно с какой фазой.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #4 : 05 Грудень 2008, 16:18:40 »
Цитата: Войнов Олег
если у вас система TNS
обычно система TN-S, применяется если на объекте есть своя ТП - там, на щите 0,4 кВ разделили PE и N, и дальше пошли отдельно. а как здесь обстоит дело с электроснабжением мне неясно. Да и как правильно заметил SKlim,
Цитата: SKlim
согласно п. 6.3.15 ПУЭ сети наружного освещения, как правило, выполняют с TN-C системой заземления
я знаю не все, а только половину

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #5 : 05 Грудень 2008, 16:32:46 »
Цитата: Electrician
Если система TNS -нужно рвать N, но непонятно с какой фазой.
С ОБЕИМИ
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #6 : 05 Грудень 2008, 16:36:49 »
Вот я и пишу, что 2 фазы в одном кабеле мне не нравятся. Или три или одна. Или это уже стереотип мышления?

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #7 : 05 Грудень 2008, 16:40:55 »
Цитата: SKlim
Обращу внимание, что согласно п. 6.3.15 ПУЭ сети наружного освещения, как правило, выполняют с TN-C системой заземления.
А как быть с приказом №272 от21.06.2001 Минтруда
п.2.3.1:Снабжение электроприемников должно выполняться от эл.сети с глухозаземленной нетралью 380/220 с системой TN-S или  TN-C-S. При реконструкции жилых и общественных зданий следует предусмотреть переведение сети на напряжение 380/220 с системой TN-S или  TN-C-S.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #8 : 05 Грудень 2008, 16:46:13 »
6 раздел ПУЭ от 9 марта 2006 г.

Offline Войнов Олег

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 228
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #9 : 05 Грудень 2008, 16:47:40 »
Цитата: SKlim
6 раздел ПУЭ от 9 марта 2006 г.
ПУЭ не имеет печати Минюста.
Пока мы строили социализьм, в Германии строили дороги...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #10 : 05 Грудень 2008, 19:52:35 »
Цитата: Войнов Олег
ПУЭ не имеет печати Минюста.
?
Андрей Станиславович,
Внимательно читайте нормативную литературу, либо два автомата и два трехжильных кабеля, либо один автомат и один кабель, извините, сейчас лень искать, но нельзя на два (три) однофазных автомата вешать четырех- (пяти-) жильный кабель.
« Останнє редагування: 05 Грудень 2008, 19:55:35 від Сугор »

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #11 : 06 Грудень 2008, 08:29:13 »
ДБН В.2.5-23-2003 Інженерне обладнання будинків і споруд.
Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення
5.29  Не допускається об'єднувати N-провідники, а також РЕ-провідники різних ліній групової мережі, на відміну від розподільних мереж
Два АВ значить 2 групи, в груповій мережі при такому складі полюсів не можно однозначно(4*2,5), а в розподільних мережах получаеться можно, но для чого скажемо на лінії до розподільчого щита ставити однофазні АВ

ALLex

  • Гість
Re: Один полюс или два..
« Reply #12 : 07 Грудень 2008, 02:03:04 »
Цитата: Войнов Олег
ПУЭ не имеет печати Минюста.
И что это значит?

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Один полюс или два..
« Reply #13 : 07 Грудень 2008, 09:00:27 »
ALLex, При складі 4х2,5 (дві фази від різних груп), а РЕ та PN получаються загальні, що не допустимо

Re: Один полюс или два..
« Reply #14 : 07 Грудень 2008, 20:29:26 »
Тобто потрібно закладати два провода 3х2,5 і живити окремо дві групи. Так? Але тут наступна ситуація: є одна лінія зовнішнього освітлення довжиною 800 м., потужністю 2 кВт. Планувалося закласти провід 4х2,5 і шляхом чергування фаз зробити дві групи освітлення, тобто підключати один свтильник на фазу А, наступний на фазу В і так далі, а в щитку поставити на кожну вимикач і розривати при необхідності кожну з фаз, таким чином отримати керування освітленням. Чи можлива реалізація такої схеми керування? Якшо це неможливо то як можна виконати розподіл на дві групи освітлення використовуючи лише один кабель? Можливо щось потрібно добавити в щитову?