Автор Тема: мелочи проектирования  (Прочитано 3502 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
мелочи проектирования
« : 05 Грудень 2008, 11:37:09 »
интересует следующий вопрос (см. файл).
в админздании в кабанетах проводка планируется замоноличенная в трубах, а в коридорах - за подвесным потолком.
два помещения с разными вариантами прокладки труб (желтые)
конкретно интересует вот что:
в первом случае экономится труба и провод. тогда участок до первого светильника нужно делать четырех проводным.
в таком случае какой провод /кабель/ закладывать 4х1,5 или 4 (1х1,5)?
кто как поступает в подобных ситуациях?
или заложить две трубы? или есть еще варианты? спасиоб

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #1 : 05 Грудень 2008, 11:49:32 »
aleks,
Я делаю как справа, 4х1.5.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #2 : 05 Грудень 2008, 11:59:50 »
я тоже к этому склоняюсь.
решил спросить, так как встретил парочку проектов (может даже и на форуме), где сделана такая разводка, но в спецификации нет кабеля 4х1,5 или вообще 4-х жильного.
может я чего не знаю... :(

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #3 : 05 Грудень 2008, 13:09:30 »
Мне раз пришлось обьяснять по телефону как это работает 4х1.5 :)
aleks,
Это Винэлсо или сам так чертишь?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #4 : 05 Грудень 2008, 13:25:44 »
andery, а что такое винэлсо  :-[ ?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #5 : 05 Грудень 2008, 13:28:15 »
а что не так?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #6 : 05 Грудень 2008, 14:01:36 »
Цитата: andery
Мне раз пришлось обьяснять по телефону как это работает 4х1.5 Smiley
а я чтобы не объяснять по телефону, делаю так как слева  :-[
опять же номенклатура кабелей уменьшается  :)
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #7 : 05 Грудень 2008, 14:06:03 »
Цитата: aleks
ndery, а что такое винэлсо   ?

http://eom.com.ua/index.php/topic,322.0.html
Цитата: aleks
а что не так?

Да не - все нормаль, просто схожее оформление.
Цитата: Electrician
а я чтобы не объяснять по телефону, делаю так как слева

От Вас я такого не ожидал -  :D
Шучу, в принципе нормально - но ИМХО менее экономично.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #8 : 05 Грудень 2008, 14:06:29 »
вот и мой вопрос что лучше: уменшать номенклатуру или количество труб и провода?

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #9 : 05 Грудень 2008, 14:11:05 »
а винелсо я не пробовал. надо будет попробовать на досуге...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #10 : 05 Грудень 2008, 14:46:06 »
Цитата: andery
Шучу, в принципе нормально - но ИМХО менее экономично.
Оно конечно так, на большом количестве однотипных помещений (типа офисы) может быть в итоге экономия и будет, тогда и спецификацию можно проще посчитать и даже схемку "типовую" начертить (чтобы на телефонных разговорах сэкономить  :)), но учитывая квалификацию некоторых наших монтажников (тех, которые не некоторые, прошу не обижаться  :D), в итоге сделают как им проще, 4-жильный провод украдут, а потом покатят бочку на проектировщика - почему мало 3-жильного провода в проекте заложено  >:(
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #11 : 05 Грудень 2008, 14:57:57 »
стесняюсь спросить, а к одноклавишному выключателю от коробки заморачиваетесь над 2х1.5 или закладываете 3х1.5?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #12 : 05 Грудень 2008, 15:06:14 »
Цитата: hi_tech
одноклавишному выключателю от коробки заморачиваетесь над 2х1.5
:D приходиться заморачиваться
я знаю не все, а только половину

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #13 : 05 Грудень 2008, 15:16:30 »
я не заморачиваюсь, считаю 3х2,5. это не принципиально.
если есть 3х2,5 выкрутится можно.
а вот если труба одна, 4-х жильных нет, то как такую сеть организовать? это принципиально и это вопрос к проектировщику

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: мелочи проектирования
« Reply #14 : 05 Грудень 2008, 15:40:32 »
aleks, точно также как и с выключателем
2 кабеля 3x2.5 или если есть 2х2.5 я так понимаю :)

 