Автор Тема: Есть задача - нужно решение. Освещение участка цеха: минимум 2000лк  (Прочитано 1827 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет мы проводим самостоятельно с обследованием объекта. Пишите в личку. При срочности звоните 0504327128 Владимир.
Звонил - видать были заняты
мой - 067-575-10-75
Футбольное поле или площадь цеха... разница не велика.
Есть задача - нужно решение.
необходимо осветить участок цеха 24м*15м=360м2
минимум 2000лк
Высота подвеса 11м. Фермы шагом 6м.
1. Количество ваших светильников?
2. Суммарная мощность?
3. $$$ ?
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
Дмитрий ДЮК, освещать цех прожекторами как-то не камильфо. И 2000лк для цеха это как-то многовато

Offline Vladimir ES

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 26
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет мы проводим самостоятельно с обследованием объекта. Пишите в личку. При срочности звоните 0504327128 Владимир.
Звонил - видать были заняты
мой - 067-575-10-75
Футбольное поле или площадь цеха... разница не велика.
Есть задача - нужно решение.
необходимо осветить участок цеха 24м*15м=360м2
минимум 2000лк
Высота подвеса 11м. Фермы шагом 6м.
1. Количество ваших светильников?
2. Суммарная мощность?
3. $$$ ?
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
Обязательно сконтактируемся для решения интересной задачи. Всегда рады помочь!

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.

Дмитрий ДЮК, освещать цех прожекторами как-то не камильфо. И 2000лк для цеха это как-то многовато

Сугор, полностью с вами согласен -
не камильфо

Весь цех (500м х 150м) освещается светильниками HBA-400Н http://www.ltcompany.com/model.php?id=265
и рассчитан на освещенность 200-250лк
в нашем случае речь идет о небольшом участке (где реально требуется 2000лк)
и смею вас заверить это не слишком много. Бывало и больше
Синим овалом выделил зону 2000лк
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2014, 16:04:03 від Дмитрий ДЮК »
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Дмитрий ДЮК, Файл не открывается, у меня автокад 2011. Но все таки интересно от куда требование 2000Лк?

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
офф-топ
Дмитрий ДЮК, Файл не открывается, у меня автокад 2011.
пардоньте
AutoCAD LT 2015 — Русский (Russian)
офф-топ
Но все таки интересно от куда требование 2000Лк?
честно - не парился над точность требований. Принял на веру заявку технологов.
а источник.... скорее всего ДБН В.2.5-28-2006
Характеристика зрительной работы - наивысшая
Наименьший или еквивалентный размер объекта различения, мм - менее 0,15мм
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Синим овалом выделил зону 2000лк
Отличный такой чертёжик - "засуньте" его в DIALux, расставьте уже выбранные светильники, сделав электронную модель, а потом "играйтесь" пока не понравиться результат.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Характеристика зрительной работы - наивысшаяНаименьший или еквивалентный размер объекта различения, мм - менее 0,15мм

Дмитрий ДЮК, в таких случаях освещение делят на общее и местное. Если все 2000Лк перевести в общее, то работник будет затенять свое рабочее место. При таком размере объектов, рабочее место врад ли занимает большую площадь на столе, поэтому предлагаю следующий вариант: общее осещение такое же как по всему цеху, можно немного увеличить, но максисум до 300Лк, на столе ставим настольную лампу и дополнительно к ней что-то типа этого:

Сэкономите заказчику кучу денег (сначало на оборудовании и материалах, потом на плате за электроэнергию)
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2014, 22:40:57 від Сугор »

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сэкономите заказчику кучу денег
Сугор, спасибо за совет.
Данный вариант рассматривался одним из первых.
Кроме того прорабатывались всевозможные подобные варианты (на штангах, поворотные, и т.д.).
есть маленькая проблема при которой ни один не прошел. Длина труб, которые и должны попасть на стол осмотра от трёх до 14 метров. Подаются краном и в пачке.
посему остаётся верхний свет, который кран не повредит - как бы крановщица не старалась...
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Длина труб, которые и должны попасть на стол осмотра от трёх до 14 метров.

не понял, а как же
Наименьший или еквивалентный размер объекта различения, мм - менее 0,15мм

Какая проблема в том чтобы положить на стол трубу длинной 3м? Если проблема в том что на трубе нужно что-то расмотреть то вот еще вариант http://www.astroscope.com.ua/uvelichitelnye_ochki_proskit_ma-016_18x-26x-58x/20940.htm
« Останнє редагування: 07 Жовтень 2014, 22:53:36 від Сугор »

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"засуньте" его в DIALux, расставьте уже выбранные светильники, сделав электронную модель, а потом "играйтесь" пока не понравиться результат.
Спасибо
Уже засунули.
На сегодня это 24 прожектора металлогалоген 400Вт.
увидел тему
Освещение футбольного поля светодиодными прожекторами
Вот и решил в очередной раз попробовать светодиодные светильники (прожектора).
Отличный такой чертёжик
Не критикуйте пока - это мала часть была урезана и сброшена для понимания объема по просьбе коллег.
Если будет интересно... как закончу сброшу полную версию.
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая проблема в том чтобы положить на стол трубу длинной 3м?

от 3 до 14м и при этом вес пачки может достигать пяти тон.
Если проблема в том что на тубе нужно что-то расмотреть то вот еще вариант http://www.astroscope.com.ua/uvelichitelnye_ochki_proskit_ma-016_18x-26x-58x/20940.htm

Сугор, Реально спасибо.  :thumbsup:
Не перестаю удивляться вашей энергии... Это от чистого сердца  beer
Для понимания производства могу сбросить это фото. (выполнено в начале года).
Если будут нужны комментарии - озвучу.
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для понимания производства могу сбросить это фото.
Ну ночью здесь люкс 500-600, а то и меньше.

Offline Дмитрий ДЮК

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 158
  • Повідомлень: 210
  • Country: ua
  • Мой адрес не дом и не улица, мой адрес ...
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для понимания производства могу сбросить это фото.
Ну ночью здесь люкс 500-600, а то и меньше.
400
как просил заказчик - так и сделали
а еще 10 точек по 2000лк. Ну тут все просто - 1000Вт прожектор = 2000лк
Dura lex sed lex — «закон суров, но это закон»

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.