Сколько процентов от рабочего должно составлять аварийное освещение. Видел и 5 и 30 % в разных документах. Это в проихводственных помещениях , где люди работают на станках

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Аврийное освещение
« Reply #1 : 29 Вересень 2014, 17:11:38 »
Сколько процентов от рабочего должно составлять аварийное освещение
Это в проихводственных помещениях , где люди работают на станках
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение. СНиП 23-05-95*
7.107 Эвакуационное освещение зон повышенной опасности следует предусматривать для безопасного завершения потенциально опасного процесса или ситуации.
Минимальная освещенность эвакуационного освещения зон повышенной опасности должна составлять 10% нормируемой освещенности для общего рабочего освещения, но не менее 15 лк.