Уважаемый griffel!
Насколько я понимаю, то оповещатели ОСЗ с суффиксом Ех и без оного не отличаются друг от друга ни паспортом, ни сертификатом соответствия еэну. С другой стороны техническое требование звучит следующим образом: не менее 80 дБ на расстоянии 1 м.
Если же сравнивать с автономником, то согласно EN 14604 он должен обеспечивать не менее 85 дБна расстоянии 3 м.
Изменение расстояния в 3 раза уменьшает уровень на 9,5 дБ. Т.е. Автономник на том же расстоянии будет давать не менее 94,5 дБ!!!
Теперь о главном: организация имеющая лицензию на инсталляционные работы в области пожарной сигнализации обязана иметь шумомер!
Правильно реализовать СО хоть 1 или 2 можно только с соответствующим оборудованием. Методически правильно выполненые замеры могут быть реальным доказательством несоответствующей продукции конкретного производителя.
И если Вы покажите, что проведены измерения на 1 метре, таким-то шумомером и результаты дают значения 65-68 дБ вместо положнных не менее 80 дБ, то можно будет говорить о рекламации и возмещении ущерба, а не о мурлыканьи...