Автор Тема: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010  (Прочитано 1744 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

KIPiA

  • Гість
Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
« : 18 Вересень 2014, 08:31:13 »
Подскажите пожалуйста, относится ли второй абзац п. 6.2.9 только к дымовым извещателям, или расстояния можно увеличивать и между тепловыми?

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #1 : 18 Вересень 2014, 10:01:01 »
можно между любыми пожарными извещателями.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #2 : 18 Вересень 2014, 16:13:10 »
В этом абзаце нет указания на тип извещателей, поэтому - к любым.
Другой вопрос, почему у Вас под полом или за потолком тепловые стоят? Откуда там тепло - первичный признак?
За все время работы сталкивалась с таким только один раз, и было это элементарным "латанием дыр", т.е. заказчик создал проблему, а монтажникам надо было выкручиваться.

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 15
  • Повідомлень: 181
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #3 : 18 Вересень 2014, 18:17:13 »
Ставлю тепловые в кабельных каналах электрощитовых промпредприятия. Думаю там достаточно пыли и грязи чтобы дымовые сбоили

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #4 : 19 Вересень 2014, 09:16:34 »
Перепрошую,
в кабельных каналах электрощитовых промпредприятия
потрібно встановлення сповіщувачів?

Offline Muta

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 15
  • Повідомлень: 181
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Трактовка п.6.2.9 ДБН В.2.5-56:2010
« Reply #5 : 20 Вересень 2014, 17:40:46 »
У кабельних каналах ні, але якщо кабельний канал є частиною електрощитової і невідокремлений від неї перегородками із нормованою межею вогнестійкості...Ставимо сповіщувачи і питань нема.

 