Здравствуйте, прошу совета по выполнению освещения подвала школы. Имеется отдельно стоящее хозяйственное здание с подвалом для хранения продуктов. Для освещения подвала планирую применение LED прожекторов рассеянного света (теоретически обеспечивается необслуживаемость освещения). Выключатели лестничного марша и двух подвальных помещений у входа в подвал.
Вопрос по безопасности применения напряжения сети 220В. Согласно п. 6.1.14. вроде бы можно. Достаточно ли применения УЗО для осветительной сети подвала?
« Останнє редагування: 09 Вересень 2014, 08:41:50 від jang »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение подвального помещения
« Reply #1 : 09 Вересень 2014, 09:06:28 »
Согласно гл.1.1 ПУЭ п.1.1.13 к каким помещениям относится ваш подвал? Если подвал без повышенной опасности может применятся напряжение 220В вне зависимости от высоты установки согласно п.6.1.13. Если помещения повышенной опасности и особо опасные с установкой светильника общего освещения над полом или площадкой на высоте менее 2,5м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА (п.6.1.14). При установке, согласно ПУЭ п.6.1.16, светильников местного стационарного освещения с лампами накаливания должны применяться напряжения: в помещениях без повышенной опасности - не выше 220 В и в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных - не выше 50 В. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных допускается напряжение до 220 В для светильников, в этом случае должно быть предусмотрено или защитное отключение линии при токе утечки до 30 мА, или питание каждого светильника через разделяющий трансформатор (разделяющий трансформатор может иметь несколько электрически не связанных вторичных обмоток).
Для питания светильников местного освещения с люминесцентными лампами может применяться напряжение не выше 220 В.
 То есть при общем освещении подвала, с высотой установки светильников не менее 2,5м, особых требований к выполнению освещения по величине напряжения не требуется. По степени защиты лучше использовать защищенные светильники степенью защиты ІР54 с классом защиты 2. Ну, а местное освещение в вашем подвале вряд ли будет. 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline jang

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение подвального помещения
« Reply #2 : 09 Вересень 2014, 12:54:25 »
Спасибо, т.е. при высоте подвеса менее 2,5 м правильным будет применение светильников с IP≥54 и дифзащитой при напруге 220В?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение подвального помещения
« Reply #3 : 09 Вересень 2014, 13:26:08 »
Спасибо, т.е. при высоте подвеса менее 2,5 м правильным будет применение светильников с IP≥54 и дифзащитой при напруге 220В?
Если установка защищенного светильника общего освещения выполняется на высоте 2,5м и выше, то установка УЗО не обязательна.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline jang

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение подвального помещения
« Reply #4 : 09 Вересень 2014, 18:00:32 »
Дякую за подаренное зерно света :) и предельную  оперативность

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение подвального помещения
« Reply #5 : 10 Вересень 2014, 15:57:44 »
планирую применение LED прожекторов
Це дуже "дешеве" рішення для бюджетного об’кта .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение подвального помещения
« Reply #6 : 11 Вересень 2014, 13:31:39 »
Поддерживаю Roman3R, если бюджетный объект то зарубят

 