Автор Тема: Расчет к.з. и кабель АПвПу  (Прочитано 1860 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн vitkar

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 13
    • Просмотр профиля
    • Awards
Доброе время суток. Такая проблема. В цепочке от РП до РП присутствуют участки с кабелем с изоляцией из сшитого полиетилена. Возникла проблема с поиском сопротивления кабеля 10 кВ алюминиевого.Сечение 500 мм2. По каталогам есть данные по активному сопротивлению постоянному току при 20 град. Якобы 0,0605 Ом. Это то или нет?В СРЗА говорят что больно уж токи кз на РП отличаются от их. Где-то в непроверенном источнике нашел таблицу сопротивлений кабеля переменному току при 90 град = 0,0805 Ом. Но в службе РЗА по прежнему говорят принеси нам каталог и тогда прокатит. Что делать посоветуете? По логике в сети 10 кВ что рассматривается протекает ток переменный,тобиш сопротивление брать переменному току?Но в каталогах только постоянному.Как быть? На коефициент какой нить множить?Где то читал про это.

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 102
  • -Receive: 1357
  • Сообщений: 7 442
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Доброе время суток. Такая проблема. В цепочке от РП до РП присутствуют участки с кабелем с изоляцией из сшитого полиетилена. Возникла проблема с поиском сопротивления кабеля 10 кВ алюминиевого.Сечение 500 мм2. По каталогам есть данные по активному сопротивлению постоянному току при 20 град. Якобы 0,0605 Ом. Это то или нет?В СРЗА говорят что больно уж токи кз на РП отличаются от их. На коефициент какой нить множить?Где то читал про это.
Нагрузочная способность кабелей рассчитывается при следующих условиях:
При подземной прокладке:
коэффициент нагрузки-1.0;  глубина прокладки-0,7 м
термическое сопротивление грунта-1.2 Км/Вт;  температура окружающей среды-15°С;  температура жилы-90°С
При воздушной прокладке:
коэффициент нагрузки-1.0;  температура окружающей среды-25°С;  температура жилы-90°С.
Если температура для кабеля 10 кВ АПвПу 500 мм.кв.не 20°С (при 20С-0,605 Ом/км), актив.сопротивление жилы вычисляется по формуле для алюминиевой жилы:
R φ=R20 X ( 228+ φ) / 248,  где: R20 – сопротивление  жилы при 20С, (Ом/км)
φ - температура жилы(°С)
Rφ- сопротивленье жилы при ф°С, (Ом/км).
Индуктивные сопротивления жилы при частоте 50 Гц с учетом заземления экрана с 2 - х сторон для кабеля АПвПу 500 мм.кв при монтаже: в линию-0,148 Ом/км;
                                                  в трехугольник-0,09 Ом/км.
 Тогда общее сопротивление кабельной линии длинной в 1 км проложенных в линию:
          а)  Zкл. = √ R2 + X12  =  √ 0,0605 *2 + 0,148 *2  =  √ 0,025 = 0,158 Ом/км.
Тогда общее сопротивление кабельной линии длинной в 1 км проложенных в теугольник:
          б)  Zкл. = √ R2 + X22  =  √ 0,0605 *2 + 0,09 *2  =  √ 0,0111 = 0,106 Ом/км.
Это ваше сопротивление кабельной линии длиной 1 км пролож. а)в линию для расчета токов К.З.
                                                                                                      б) в треугольник для расчета токов К.З.

« Последнее редактирование: 20 Август 2014, 10:46:59 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн vitkar

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 13
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо большое за данные,но все же в каталоге указывается,что активное сопротивление 0,0605 это именно постоянному току,а в сети то переменный. Можно ли использовать сопротивление постоянному току для расчета тока кз в сети переменного?

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 102
  • -Receive: 1357
  • Сообщений: 7 442
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо большое за данные,но все же в каталоге указывается,что активное сопротивление 0,0605 это именно постоянному току,а в сети то переменный. Можно ли использовать сопротивление постоянному току для расчета тока кз в сети переменного?
Я вам специально выложил данные по активному сопротивлению кабеля из сшитого политилена сечением 500 мм.кв. из импортного каталога (где указано активное сопротивление) и российского, где приведены данные по сопротивлению постоянному току. Как видите величины сопротивления кабеля абсолютно одинаковые и согласно закону Ома для постоянного тока, величина сопротивления: R = ρ x L / S, где в нашем случае при температуре 20оС :
                            - R- оммическое сопротивление кабеля, Ом
                            - ρ– удельное сопротивление Аl  жилы кабеля, мОм.м
                            - L – длинна, м
                            - S – сечение жилы кабеля, мм.кв.
Как видим из формулы переменные не зависят от рода тока, а величина активного сопротивления для переменного тока, зависит от формы передачи электроэнергии (коэффициента учитывающего поверхностный эффект при переменном токе):
  Rа = k x R , где:- Rа – активное сопротивление на переменном токе, Ом
                         -  k –  коэффициент учитывающий поверхностный эффект.
Но так как в нашем случае R = Rа = 0,0605 Ом, можно предположить, что k = 1.
Проверим по формуле расчета активного сопротивления 1 км кабеля с Аl жилой при температуре 20 оС переменного тока:
  Rа =  28,6 + 0,12t / S =  28,6 + 2,4 / 500 = 0,062 Ом, где  - S – сечение жилы кабеля, мм.кв.
                                                                                      - t – температура, оС (20 град.)
 Полученое значение близко к каталожному. Таким образом, свободно можно брать при расчете полного сопротивления, значение активного сопротивления 0,0605 Ом, поскольку оно существенно не влияет на величину расчета полного сопротивления, где определяющим будет индуктивное сопротивление линии.
« Последнее редактирование: 20 Август 2014, 20:28:04 от grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн vitkar

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 13
    • Просмотр профиля
    • Awards
Благодарю!!

Оффлайн grossel

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 102
  • -Receive: 1357
  • Сообщений: 7 442
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
При расчетах активного сопротивления переменного тока при промышленной частоте 50 гц можно не считаться с поверхностным эффектом для медных проводников d<22 мм и для алюминиевых d<30 мм, так как для них kп<1,04. А поскольку в вашем случае диаметр Аl жилы кабеля 25,3 мм можно считать, что R = Rа.
Главное чтобы вы правильно определили Zп цепи с учетом Zc+Zпр.+Zкл. (сопротивления системы, переходное и кабельной линии).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Оффлайн Андрюха РЗА

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 297
  • -Receive: 442
  • Сообщений: 3 336
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Вот тут http://tf-k.com/downloads/xlpe_6_35kV.pdf лежит каталог ТФ-кабеля на "Хрюнаксы".
Там есть таблица 17а с активными сопротивлениями, и таблицы 29 - с реактивными. Только нужно обратить внимание и выбрать свой класс напряжения и схему укладки - треугольник.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн vitkar

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 13
    • Просмотр профиля
    • Awards
Спасибо за каталог!Помогло! :laugh:

 