Коллеги, появилась такая задачка:
Реконструируем ТП. В нем ставим 2 транса 630 кВА, плюс делаем 2 "выносных"трансформатора 1000 кВА, иными словами ТП-10/0,4 кВ без РУ-10 кВ. Расстояние до них от основного ТП порядка 50м.
Встал вопрос в защите блоков "Линия трансформатор". Когда подобные трансы были в РП-10 кВ - в ячейке к ним стоял вакуумник, мы ставили реле, на нем выставляли МТЗ+МТО+ЗЗЗ и все в шоколаде.
В ТП же городить огород с вакуумником как-то не хочется, да и РЭСу это лишняя головная боль. Поэтому есть мысль поставить там просто обычную ячейку с ПКТ. Прямого запрета на защиту линий с помощью ПКТ я не нашел, больше того нарыл в ПУЭ пункт:
3.2.3. С целью удешевления электроустановок вместо автоматических выключателей и релейной защиты следует применять предохранители или открытые плавкие вставки, если они:
- могут быть выбраны с требуемыми параметрами (номинальные напряжение и ток, номинальный ток отключения и др.);
- обеспечивают требуемые селективность и чувствительность;
- не препятствуют применению автоматики (автоматическое повторное включение- АПВ, автоматическое включение резерва- АВР и т.п.), необходимой по условиям работы электроустановки.
Селективность и чувствительность я обеспечу, автоматика там не нужна, стало быть можно использовать ПКТ для защиты блока линия-трансформатор?
Кто что думает?