День добрый. Как можна посчитать, стоимость электропроекта для ландшафтного освещения (площадь 1 га). Или как использовать сборник цен №64 проводя такие расчеты?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #1 : 18 Листопад 2008, 12:24:30 »
я бы наверно попытался бы разбить участок на несколько частей (как бы отрезков улицы условной шириной в пару полос движения) чтобы суммарная площадь получилась размером с участок. Это посчитал бы по табл. 64-11 (при 1 га - строки наверно 1 или 2). Для накрутки суммы можно еще попытаться приплести сюда пару позиций из табл. 64-10 типа строк 2, 4 и 5. Но это если заказчик не просечет, что эти разделы заложены в позиции табл. 64-11
я знаю не все, а только половину

Re: Ландшафт
« Reply #2 : 03 Грудень 2008, 09:34:28 »
Есть участок площадью  1 га, на нем предусмотрено ландшафтное освещение (102 светильника, суммарной мощностью 3887Вт ). Провод планирую заложить ВВГ 3х1.5 в гофре. Управление освещением с двух мест (растояние 70м.), планирую организовать это на базе контакторов или кулачковых переключателей.

Покритикуйте мои решения. А как бы сделали Вы?

Огромное спасибо


Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #3 : 03 Грудень 2008, 09:42:49 »
Цитата: Андрей Станиславович
Провод планирую заложить ВВГ 3х1.5 в гофре.
Насколько я знаю меньше 16 квадрат по механической прочности нельзя. Разве что в а/ц трубе.
Цитата: Андрей Станиславович
Управление освещением с двух мест
С любого из 2-х мест можно управлять всем освещением?
Входите тесными вратами

Re: Ландшафт
« Reply #4 : 03 Грудень 2008, 09:48:11 »
Да из каждого должно выполняться вкл. и выкл. освещения, независимо друг от друга

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #5 : 03 Грудень 2008, 09:56:55 »
Я имею ввиду будет ли разбиваться на зоны, и управляться только своей зоной из каждого места? Если да, то допустим ли такой вариант?
Входите тесными вратами

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #6 : 03 Грудень 2008, 10:05:24 »
Цитата: Андрей Станиславович
Провод планирую заложить ВВГ 3х1.5 в гофре.
Незнаю ситуации но наверное такое сечение точно не прокатит , Уж больно длины будут большие при осв. 1 га.  А по мне лучше сделать от фото датчика ну и конечно ручное управление
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Re: Ландшафт
« Reply #7 : 03 Грудень 2008, 10:16:11 »
Quote (selected)
Я имею ввиду будет ли разбиваться на зоны, и управляться только своей зоной из каждого места? Если да, то допустим ли такой вариант?

Будет две группы освещения (путем чередования фаз),  с каждой точки нужно иметь возможность управлять двумя группами.

Так какой провод брать? 4х1,5(две фазы, ноль, земля) ?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #8 : 03 Грудень 2008, 10:30:32 »
я бы провод брал наверно не менее 25 квадрат, алюминий, но конечно нужно представлять конфигурацию сети, может и 16 хватит. В общем расчет потерь напряжения надо делать
я знаю не все, а только половину

Re: Ландшафт
« Reply #9 : 03 Грудень 2008, 10:47:40 »
Quote (selected)
я бы провод брал наверно не менее 25 квадрат, алюминий, но конечно нужно представлять конфигурацию сети, может и 16 хватит. В общем расчет потерь напряжения надо делать

Зачем алюминий? Я думаю медь 4*2,5 брать, должно хватить. Наиболее удаленная линия от точки ввода 200м и на ней висит светильников на 500Вт.

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #10 : 03 Грудень 2008, 10:50:55 »
если в земле, тоя бы ложил алюминий не меньше 10. но надо расчитывать...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #11 : 03 Грудень 2008, 11:00:10 »
в землю обычно медь не закапывают, но можно конечно провести экономический анализ
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #12 : 03 Грудень 2008, 11:23:17 »
Цитата: Андрей Станиславович
Будет две группы освещения (путем чередования фаз),  с каждой точки нужно иметь возможность управлять двумя группами.
как планируете реализовать такое управление с двух мест?
Входите тесными вратами

Re: Ландшафт
« Reply #13 : 03 Грудень 2008, 11:29:25 »
Quote (selected)
в землю обычно медь не закапывают, но можно конечно провести экономический анализ
В связи с чем медь не закапывают в землю?
И что это за экономический анализ?

Насчет системы управления освещением, что выбрать:
контакторы
кулачковые переключатели
светорегуляторы(переключатели)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Ландшафт
« Reply #14 : 03 Грудень 2008, 12:03:08 »
Цитата: Андрей Станиславович
В связи с чем медь не закапывают в землю?
традиция такая  :D, не подкрепленная ИМХО нормативными документами - люминий дешевле
Цитата: Андрей Станиславович
И что это за экономический анализ?
а посчитать, почем нынче кабель для народа, сравнить медь с алюминием
Цитата: Андрей Станиславович
Насчет системы управления освещением, что выбрать:
я бы выбрал контакторы, и вообще взял бы ящики управления освещением, правда они не предусматривают управление с двух мест (а может надо внимательней посмотреть схему  :-[)
что и предлагаю сделать самостоятельно  :)
я знаю не все, а только половину

 