Автор Тема: Помогите с примером поверочного расчета сущ. оборудования в ТП (РУ-6 кВ)  (Прочитано 2492 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Слава1992

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток!
согласно выданных ТУ предусматривается замена силового трансформатора в ТП. Существующий трансформатор - ТМ - 400/6/0,4,  меняем на 630 кВА.  Для этого нужно выполнить поверочный расчет  существующего оборудования в ТП по низкой и высокой стороне. Помогите пожалуйста примером расчета оборудования РУ- 6 кВ, т.к. с высоковольтной частью до этого не сталкивался :( :-[  существующее оборудование в ТП (РУ-6 кВ) - ВНА-10/630А, ПКТ-6/100А. требует ли это оборудование замены?

Прохожий

  • Гість
Открой любой старый типовик ТП http://www.tipovoy-proekt.ru/ktp.html и посмотри что там стоит и сравни

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что имееться ввиду под фразой
поверочный расчет  существующего оборудования
??

По высокой стороне обычно меняют предохранитель на больший номинал......при условии что *энерго не хочет заменить ячейки. Сечение шин по высокой стороне обычно всегда достаточно (т.к. проектировалось с учетом термической стойкости) и замены не требует.
По низкой стороне меняют автомат и разьединитель в вводной ячейке на больший номинал и  также ошиновку всех ячеек. Опять же при условии что *энерго не хочет замены панелей.
Также необходимо учесть что в камере транса может не быть масляного приямка на 100% масла....тогда необходимо его проектировать тоже.
« Останнє редагування: 22 Липень 2014, 19:00:28 від boss »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, я тоже поежился от фразы "поверочный расчет существующего оборудования"
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Слава1992

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что имееться ввиду под фразой
поверочный расчет  существующего оборудования[/quote

Ситуация довольно запутанная, по словам мастера  РЭСа оборудование по высокой стороне заменили ( по инвест программе) для подключения трансформатора 630 кВА. Сам трансформатор почему то не поменяли, остался  стоять 400 кВА.
теперь нужно сделать проект на замену транса, но при этом оборудование в РУ- 6 кВ оставить существующее ( а именно ВНА-10/630 и ПКТ-6 с плавкой вставкой 100А) выполнив его поверочный расчет.     

Прохожий

  • Гість
Возможно имелось в виду проверка уставок РЗ в сетях 10кВ?

Offline Слава1992

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
нет, именно расчет существующего оборудования в РУ-6 кВ ???  Поспрашивал у знакомых проектировщиков - никто подобных расчетов не выполнял, так так при замене трансформатора на больший номинал сотвествено меняется и оборудование. Вот и boss мне аналогично ответил.
А здесь - оборудование уже поменяли, трансформатор нет. И теперь требуют расчет что это существующее оборудование удовлетворяет  требованиям. 

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Слава1992, ток нагрузки по стороне 6 кВ от трансформатора 630 кВА - 87 А (с учетом перегруза в 50%), а сети 6 кВ рассчитаны как правило на 200-300 А. и они рассчитываются на то, что трансформаторы в цепочке могут меняться на большие (по крайней мере какая-то часть). Так что boss, совершенно справедливо заметил, что менять нужно по 6 кВ только предохранители, если РЭС не навяжет больше. а по 0,4 кВ - это уже другое дело, там с изменением мощности транса - меняются токи к.з. и получается совсем другая картина.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток!
согласно выданных ТУ предусматривается замена силового трансформатора в ТП. Существующий трансформатор - ТМ - 400/6/0,4,  меняем на 630 кВА.  Для этого нужно выполнить поверочный расчет  существующего оборудования в ТП по низкой и высокой стороне. Помогите пожалуйста примером расчета оборудования РУ- 6 кВ, т.к. с высоковольтной частью до этого не сталкивался :( :-[  существующее оборудование в ТП (РУ-6 кВ) - ВНА-10/630А, ПКТ-6/100А. требует ли это оборудование замены?
Хотелось бы знать, что имеется ввиду под проверочным расчетом? Расчет обеспечит ли существующее оборудование работу системы при загрузке установленного тр-ра 630 кВА? Или все-все вплоть до расчета токов к.з, проверку шынных конструкций на электродинамическую, электроаппаратов на термическую стойкость, а изоляторов на механическую прочность.
 Если первое, то судя по существующему оборудованию на стороне 6 кВ, замена не нужна, потому как даже с учетом коэффиуиента самозапуска 1,6-1,8, ток будет в пределах 100А, что даже не потребует замены предохранителей. Та и не нужно, потому как тяжело будет отстроить защиту под вышестоящую существующую.
По 0,4 кВ нужно смотреть ошиновку, вводные и секционную панели и если не проходят по току шины, аппараты защиты и коммутации-то придется их менять.
 Рекомендованый алгоритм расчета и отдельные примеры можно посмотреть во вкладке.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Слава1992

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, спасибо! нужно именно первое.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю