Голосування

Расчетная мощность для 2-х 100 квартирных домов 1 вида жилья будет

По формуле (1): 200х0,87=174
7 (50%)
Суммарная мощность домов: (100х1)х2=200кВт
1 (7.1%)
Суммарная мощность с учетом коеф. одновременности 100х2хКод из табл 3.3
3 (21.4%)
Трудно сказать
1 (7.1%)
Свой вариант
2 (14.3%)

Всього голосів: 14

Автор Тема: Расчетная мощность для 2(3..n) многоквартирных домов  (Прочитано 5975 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вопрос возник из этой темы http://eom.com.ua/index.php?topic=16296.0 .
Задача:
Есть 2 многоквартирных дома по 100 квартир 1 вида (5кВт на 1 квартиру).  (без лифтов и прочей силовой нагрузки).
Кто как считает общую расчетную для 2  домов? Для получения ТУ.
Тот же вопрос если у нас домов 3,4...n?
Для упрощения примем, что у нас все дома по 100 квартир 1 вида.
Как разберемся с простым вариантом - пойдем дальше ).
 

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Для 2-х: Рр=100х2х0,825=165 кВт;
2) Для 3-х: Рр=100х3х0,65=195 кВт;
3) Для 4-х: Рр=100х4х0,6=240 кВт;
...........................................................
15) Для 15: Рр=100х15х0,28=420 кВт
« Останнє редагування: 09 Липень 2014, 14:00:26 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
andery, а каким боком здесь таблица 3.3? Это для жилищ (котеджей) 3 вида, а ты даешь данные для 1 вида. В данном случае нужно применять данные табл.3.1 и 3.14
1дом 100х1=100кВт
2дома 100х1х2=200кВт
3дома 100х1х3=300кВт
Если же все таки ориентироватся на 3.3, то:
1дом 5х100х0,14=70кВт
2дома 5х100х0,14х2=140кВТ

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1664
  • Повідомлень: 3 701
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть 2 многоквартирных дома по 100 квартир 1 вида (5кВт на 1 квартиру).Кто как считает общую расчетную для 2  домов? Для получения ТУ.
200*0,87(табл.3.1)=174кВт

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Для 2-х: Рр=100х2х0,825=165 кВт;
2) Для 3-х: Рр=100х3х0,65=195 кВт;
3) Для 4-х: Рр=100х4х0,6=240 кВт;
...........................................................
15) Для 15: Рр=100х15х0,28=420 кВт
Так как у нас Облэнерго требует расшифровку и расчет в развернутом виде, поясню откуда все взялося: по табл.3.1 п.1.1 удельная нагрузка с учетом коэффициента одновременности, при поключении 100 квартир на шинах ВРУ составляет 1 кВт/житло (но если я в расчете оставлю этот 1 кВт, то Облэнерго соответственно под этот 1 кВт заставит меня установить в поэтажном щите и аппараты защиты для ограничения потребляемой мощности), но так как нагрузка на квартиру жилья 1 вида, 1 уровня электрофикации-5кВт, а 1 кВт по табл.3.1 это удельная нагрузка с учетом коэффициента одновременности при поключении 100 квартир, то Код=1/5=0,2. И следовательно расчетная нагрузка одного ж/дома: Рр=100х5х0,2=100 кВт,
  Для 2-х: Рр=100х2х0,825=165 кВт; где 100 кВт-это расчетная нагрузка одного ж/дома,
                                                          2-количество ж/домов,
                                                          0,825-коэффицииент одновременности при подключении к ТП 2-х
                                                          ж/домов, определенный методом интерполяции по табл.3.3.        Почему по табл.3.3? Потому-что табл.3.3 устанавливает значения коэффициентов одновременности при подключении жилья с одинаковими характеристиками и расчетными нагрузками.
« Останнє редагування: 09 Липень 2014, 18:20:34 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Прохожий

  • Гість
0,825-коэффицииент одновременности при подключении к ТП 2-х                                                           ж/домов, определенный методом интерполяции по табл.3.3.        Почему по табл.3.3? Потому-что табл.3.3 устанавливает значения коэффициентов одновременности при подключении жилья с одинаковими характеристиками и расчетными нагрузками.
grossel, несогласен, жилье = квартира (котедж), но не жилой многоквартирный дом (читай опреденение видов жилья п.3.2). А для определения коэфициента для зданий следует пользоваться п.3.36 (формула 20) и табл.3.14, для однотипных домов стоит прочерк, я принимаю его за 1 или муммирование производится без участия понижающего коэфициента, т.к 0 туда вообще никак не лезет

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
0,825-коэффицииент одновременности при подключении к ТП 2-х                                                           ж/домов, определенный методом интерполяции по табл.3.3.        Почему по табл.3.3? Потому-что табл.3.3 устанавливает значения коэффициентов одновременности при подключении жилья с одинаковими характеристиками и расчетными нагрузками.
grossel, несогласен, жилье = квартира (котедж), но не жилой многоквартирный дом (читай опреденение видов жилья п.3.2). А для определения коэфициента для зданий следует пользоваться п.3.36 (формула 20) и табл.3.14, для однотипных домов стоит прочерк, я принимаю его за 1 или муммирование производится без участия понижающего коэфициента, т.к 0 туда вообще никак не лезет
В даной теме рассматривается ж/дом, а не согласно п.3.36 "спільне електропостачання цивільних і житлових будинків" где действительно требуется коэффициенты участия в максимуме нагрузки согласно табл.3.14. А жилой дом каким боком к этой таблице, если нет общественных зданий.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Для 2-х: Рр=100х2х0,825=165 кВт;
Т.е. по вашему, два стоквартирных дома потребляют меньше чем один 200 квартирный дом?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
1) Для 2-х: Рр=100х2х0,825=165 кВт;
Т.е. по вашему, два стоквартирных дома потребляют меньше чем один 200 квартирный дом?
Я считаю, что нужно считать по формуле 4 с Код. по табл.3.3 как для "жител (котеджів) з одинаковими питомими навантаженнями". Вы считаете, что Код. не нужно вводить? Но это 2 разных объекта со своими нагрузками.
Если подганять значение Рроз. и пытаться получить максимальную расчетную нагрузку, тогда необходимо пользоваться формулой 6 "для 2-х різновидів житла" преобразовывая ее:
  Рроз.=N1xРп х Код(1+2)+N2 x Pп х Код(1+2)=100 х 1,0 x 0,9 + 100 х 1,0 x 0,9 = 180 кВт.   Для 200 кв. по табл.3.1-174 кВт.
 Все вроде нормально. Но возьмем посчитаем по схожей методике по формуле 7 для 3-х домов:
  Рроз.=N1xРп х Код(1-3)+N2 x Pп х Код(1-3) + N3 x Pп х Код(1-3) = 100 х 1,0 х 0,8 + 100 х 1,0 х 0,8 +  100 х 1,0 х 0,8 = 240 кВт.
 Для 300 кв. по табл.3.1-241 кВт. Тоесть до 3-х домов можно считать по этим формулам.
Таким самым образом преобразуем формулу 5 для группы "з різними питомими навантаженнями" из 5 домов:
Рроз.= Рп х (N1 + N2 + N3 + N4 + N5) х Код(1-5) = 1,0 х (100+100+100+100+100) х 0,6 =300 кВт. В принципе мы получили формулу 8. Что будет для 500 кв. по табл.3.1-350 кВт.
« Останнє редагування: 11 Липень 2014, 14:06:16 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
сли подганять значение Рроз. и пытаться получить максимальную расчетную нагрузку,
Лично я не хочу получить максимальную нагрузку, я хочу провести максимально правильный расчет, который смогу защитить в обленерго ссылаясь на нормативную документацию.
Конкретный пример,
Жилой квартал 4 дома:
1 дом - 80кВт (26 квартир + гаражи)
2 дом - 72.6кВт (33 квартиры)
3 дом - 64.2кВт (26 квартир)
4 дом - 62.4кВт . (12 квартир + торговая площадь)
Квартиры брал 2 вида по 9кВт.
Уже есть ТУ на 400кВт и построенная согласно этих ТУ ЗТП 2х630кВА.
Но я бы в проекте хотел бы привести правильный расчет полной нагрузки квартала.
Как правильно посчитать полную расчетную нагрузку жилого квартала?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Свой вариант: по формулам (1) и (12)
Подавал весной в киевэнерго, вопросов не возникало.
« Останнє редагування: 21 Липень 2014, 16:54:46 від Bobertigra »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю