Автор Тема: Защита подземного кабеля от механических повреждений.Альтернатива кирпичу и бетонным плитам - лента  (Прочитано 6235 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Желиговский

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Уважаемые коллеги ! В братской Беларуси с 2009 года в качестве альтернативы кирпичу для защиты подземных КЛ применяется лента защитно - сигнальная серии ЛЗС. С целью упрощения проектных расчетов, ширина лент ЛЗС (125 и 250 мм.) производится для повторения размеров глиняного полнотелого кирпича, который укладывают для защиты одного кабеля узкой стороной 120 мм. параллельно кабелю из расчета 4-ре кирпича на 1 метр, а для защиты двух кабелей кирпич укладывают широкой стороной 250 мм. поперек кабеля из расчета 8,34 кирпича на 1 метр. Лента защитно-сигнальная изготавливается из полиэтилена высокого давления  и используется для защиты от механических повреждений подземных кабельных линий напряжением до 35 кВ и обозначения мест прокладки силовых кабелей. Лента предназначена в том числе, для защиты кабельных линий, питающих электроприемники первой категории, для прокладки над кабельными муфтами, а также на подходах линий к распределительным устройствам и подстанциям в радиусе 5 м., в любых типах почв. Минимальная толщина данной ленты 3.5 мм,что позволяет при длине рулона в 50 метров "противостоять" экскаватору на базе МТЗ-82. Расчеты показывают, что при вылете стрелы подобного типа экскаваторов на расстояние более чем 2,7-х метра, значение усилия необходимого для опрокидывания экскаватора будет меньше, чем усилие на разрыв 50-ти метрового отрезка ленты размерами 250*3.5 мм. При таких условиях экскаватор зацепивший ковшом ленту ЛЗС начнет приподымать. И это в случае захвата лента режущей кромкой ковша. При перехлесте через ковш ленты усилие на разрыв будет еще больше, т.е. при вылете ковша более чем на расстояние в 1,5-а метра ленту порвать становиться сложнее, чем опрокинуть экскаватор.Данная лента может выпускаться толщиной до 5-ти мм. и армироваться стекловолокном . Экономическая целесообразность применения ленты ЛЗС по сравнению с кирпичом не менее 3300 долларов США при защите 1-го кабеля длиной 1км,при защите 2-х кабелей в траншее той же длины эта цифра вырастает до 5200 долларов США.
Видеоролик о прокладке ленты ЛЗС см. по этой ссылке
Лента защитно-сигнальная (ЛЗС)

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Желиговский

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лента защитно-сигнальная
Я бы часть "защитно-" убрал.
Извините,но можно ли попросить Вас более подробно изложить Вашу позицию

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 539
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Я бы часть "защитно-" убрал.
ну, почему же?
экскаватор зацепивший ковшом ленту ЛЗС начнет приподымать
Во как!!  :)


Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 539
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Желиговский, а есть видео, как экскаватор переворачивается?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поздравления братской Беларуси, но в Украине сигнальную ленту применяют согласно приказа Министерства топлива и энергетики №375 от 17.07.2003 года
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Желиговский

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поздравления братской Беларуси, но в Украине сигнальную ленту применяют согласно приказа Министерства топлива и энергетики №375 от 17.07.2003 года
Уважаемый коллега ! Толщина сигнальной ленты 0.15 мм,а толщина белорусской защитно-сигнальной не менее 3.5 мм.Есть и международный опыт . Энергетики Германии и Великобритании, а так же прочих стран Евросоюза и Британского Содружества, объединяющих десятки государств, а так же Китайской Народной Республики не предъявляют к подобным материалам таких высоких, как в Республике Беларусь, требований по механической прочности. Толщина защитных пластиковых лент для подземного кабеля в этих странах варьируется в пределах от 1.5-а мм. в Германии и Литве до 3 мм. в Австралии.

Надо отметить, что в Западной Европе данные ленты пришли на замену кирпича и специальных керамических плиток с начала 80-х годов и в этом смысле наши энергетики отстали от своих зарубежных коллег на белее, чем 30-ть лет. Что интересно, в Великобритании преемственность перехода защитных функций от специальных керамических плиток для защиты кабеля к защитным пластиковым лентам толщиной 2.5 мм. отражается в специальном термине «Tapetile»,буквальный перевод которого с английского языка «лента – плитка». По этой аналогии отечественную ленту защитно – сигнальную серии ЛЗС, созданную с целью «вытеснения» кирпича из данной области строительства, следовало бы назвать ассоциативным термином «лентой на смену кирпича».См.Английский каталог
« Останнє редагування: 18 Червень 2014, 18:25:10 від Желиговский »

Offline Желиговский

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Есть еще одно интересное видео позволяющее посмотреть на удобство использования ленты ЛЗС с точки зрения эксплуатирующих организаций,например, РЭСов.См.его по этой ссылке
Шурфовка подземной кабельной линии защищенной ЛЗС.

Offline Желиговский

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Желиговский, а есть видео, как экскаватор переворачивается?
А вот это видео,где полиэтиленовую защиту для подземного кабеля не могут разбить кувалдой еще круче, чем видео переворачивающегося экскаватора
Защита подземного кабеля.Что надежнее бетон или пластик?

Прохожий

  • Гість
Толщина сигнальной ленты 0.15 мм,а толщина белорусской защитно-сигнальной не менее 3.5 мм.
полиэтиленовую защиту для подземного кабеля не могут разбить кувалдой
Желиговский, а какие работы в траншее выполняют при помощи кувалды? А от лома и кирки не всегда и кирпич спасает

Offline Желиговский

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Толщина сигнальной ленты 0.15 мм,а толщина белорусской защитно-сигнальной не менее 3.5 мм.
полиэтиленовую защиту для подземного кабеля не могут разбить кувалдой
Желиговский, а какие работы в траншее выполняют при помощи кувалды? А от лома и кирки не всегда и кирпич спасает
Уважаемый,коллега!Все дело в том,что кирпич совершенно ненадежная защита кабеля по сравнению с защитой  созданной на основе полиэтилена.Производители ленты ЛЗС,имея сведения о технических характеристиках наиболее распространенных в Республике Беларусь экскаваторов,  создали защитный материал с прочностью на разрыв 14,86 МПа., выпускаемый в рулонах по 50 метров. ( Для справки :прочность ленты измеряется в МПа фактически это усилие на единице площади контакта (площади поперечного сечения ленты)P=F/S ) . Площадь поперечного сечения ленты ЛЗС размером 250*3.5мм - S= 0.0035м*0,25м=0,000875м2 (Квадратного метра), следовательно возможно рассчитать силу необходимую для разрыва ленты по формуле F=P*S= 14,86МПа(Мега Паскаль)*0,000875м2 =13002,5 Н или 13кН.

Из приложенного протокола испытаний испытательного центра ОАО «Стройкомплекс» (стр. 1, стр. 2) для вышеприведенных расчетов взято минимальное значение прочности ленты при растяжении в продольном направлении равное 14.86 Мпа, следовательно, полученное значение усилия на разрыв 13 кН является минимально возможным усилием.

Такое усилие на разрыв будет только если ленту тянут вдоль, т.е. разрывают на минимальном сечении (строго поперек ленты), любое скашивание направления разрыва увеличивает эффективную площадь сечения, например если рвать ленту через грань под углом 450 ее площадь поперечного сечения станет 0.0012 м2 и усилие на разрыв увеличиться до 19 кН . Такой материал при захвате ковшом экскаватора, в отличие от мелко сегментированной защиты в виде кирпича, окажет значительное сопротивление на разрыв и предотвратит повреждение кабельной линии. Следует отметить, что вырывное усилие, развиваемое гидроцилиндрами ковша экскаватора на базе МТЗ 82,например экскаватора-погрузчика с челюстным ковшом 702 ЕА пр-ва ЗАО «Амкодор», составляет 4 кН, а всей стрелы в целом – 18 кН (максимально допустимое 21 кН). Для разрыва ленты ЛЗС шириной 250 мм. необходимо приложить усилие, в зависимости от положения ленты на ковше, от 13 кН при попадании ленты только на режущую кромку ковша экскаватора и до 22,6 кН при полном подводе ковша под ленту (при захвате на обе грани в реальном процессе сопротивление не удваивается, а становиться больше только в 1,75 раза), что сопоставимо с максимальной нагрузкой на стрелу экскаватора. Очевидно, что не заметить такое сопротивление, оказываемое работе экскаватора невозможно.

Естественно, что кирпич в таком случае будет просто вырыт вместе с грунтом и не выполнит своей защитной функции. Крайние кирпичи попавшие на ковш будут либо вырваны, либо обломаны, так как по стандарту СТБ 1160-99 имеют прочность на изгиб около 2 МПа. Смотрите таблицу прочности кирпича при механическом воздействии.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все дело в том,что кирпич совершенно ненадежная защита кабеля по сравнению с защитой  созданной на основе полиэтилена.
Вы продавец ленты?

Offline Желиговский

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 11
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все дело в том,что кирпич совершенно ненадежная защита кабеля по сравнению с защитой  созданной на основе полиэтилена.
Вы продавец ленты?
На мой взгляд мы просто знакомим друг друга с еще одной ресурсосберегающей технологией.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы продавец ленты?
На мой взгляд мы просто знакомим друг друга с еще одной ресурсосберегающей технологией.
Судя по ответу - таки продавец :)))))

Желиговский, не стесняйтесь, инженеры не всякого продавца пинками прогоняют :))))
« Останнє редагування: 19 Червень 2014, 16:45:45 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Прохожий

  • Гість
Желиговский, давайте будем искренними, нет ничего зазорного в том, что Вы как продавец рекламируете свой товар. Но примеры должны быть коректными, удар кувалдой по эластичному материалу лежащему на мягком грунте - не является коректным, во первых - кувалду при прокладке кабеля не используют, во-вторых, покажите что Вашу ленту нельзя пробить ломом, в третьих сигнальную ленту эксковатор, на сколько я знаю, тоже не рвет, и в четвертых, не плохо было бы показать экономическую целесообразность применения Вашего изделия по сравнению с кирпичем и сигнальной лентой, желательно в цифрах. И еще: два кабеля - это ерунда, какие решения Вы предлагаете для траншеи с 6ю кабелями?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: