Автор Тема: Удельные расчётные нагрузки общественных зданий  (Прочитано 3511 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Гenk@

  • Гість
Здравствуйте, у меня такой вопрос при замене ВСН59-88 на СП-31-110 показатели Поликлиник и аптек, ушли в небытие, сколько уже мотаюсь по инету ни как не могу найти ни ссылку ни документ который мог бы мне сказать сколько кВт/м2 или пос/в смену нигде об.этом ни слова, а старые показатели очень устарели и их использовать нельзя, так какмаленькие показатели а современая медецина далеко ушла. Подскажите очю нужно для заказа и ТУ да и для каждого проектировщика, конечно можно и самому вывести но нету у меня таких проектов. Кто может поделитесь инфо-ей
-Библиотеки (тыс. томов)
-Поликлиника для взрослых (пос./смену)
-Аптеки (Вт/м2) с приготовлением и без приготовления лекарств
-Спорт залы
-бассейны
-Банки
и т д.
Также пишите о других объектах, тема я так думаю актуальная для всех ;)
« Останнє редагування: 13 Листопад 2008, 14:04:17 від Гenk@ »

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
смотри ДБН В.2.5-23-2003, табл. 4.14, там все есть
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Гenk@

  • Гість
"Для поликлиник дан норматив 0,15 кВт на 1 посещение в смену. Дома отдыха, пансионаты, профилактории (без столовых) рассчитывали на удельную нагрузку 0,35 кВт на 1 место. Аналогичные удельные показатели были определены для предприятий общественного питания (кВт/место), магазинов различного профиля и аптек (кВт/м2 торгового зала), школ и ПТУ (кВт/учащегося), учебных и лабораторных корпусов высших и средних специальных учебных заведений (кВт/м2 полезной площади) и т.д."
http://www.elecab.ru/obzor1-47.shtml
так что ставит под большое сомнение некоторые показатели

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1660
  • Повідомлень: 3 696
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, товарищ судя по всему из России, вряд ли имеет ДБН-23, Гenk@, там из того что Вас интересует есть только поликлиники (0,15кВт на посет. в смену) и аптеки (0,17кВт/м2 с приготовл.лекартсв, 0,12 - без приготовления), по бассейнам см.тему http://eom.com.ua/index.php/topic,610.0.html
еще на колане есть тема по удельным нагрузкам, почитай там - http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=43225&from=0&step=20

Гenk@

  • Гість
Спасибо за информацию

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.