Orthodox, Давайте на примерах.
Скажем, у Вас есть дома 100 кВт, 100 кВт, 400 кВт, 500 кВт и паркинг 100 кВт
Приведя к ТП, Вы получаете 800 кВт.
У Вас будут ТУ, где ТП и сеть 0,4 кВ до домов будет на балансе облэнерго (вроде есть какая-то директива, что коммунальные сети должны быть на балансе энергоснабжающей компании)
Точкой присоединения к сети облэненрго будет ВРУ жилого дома.
В точках присоединения Вы будете подключать 100 кВт, 100 кВт, 400 кВт, 500 кВт и паркинг 100 кВт. И то, что мощность приведенная к ТП будет 800 кВт Вам ничего не дает кроме того, что заказчик будет оплачивать оборудование ТП на 800, а не на 1200 кВт. Все решает точка присоединения. Если бы она была на стороне 10 кВ ТП, то Вы бы подключали 800 кВт.
А так Вы подключаете к сетям облэнерго (перспективным) 1200 кВт, и ТУ заказчик должен брать на 1200 кВт.
Я сам - любитель повоевать с родной облой, но зесь вот такая ситуация, на мой взгляд.