Автор Тема: Категория электроснабжения лифта в России согласно СП 31-110-2003  (Прочитано 8487 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
5 этажное жилое здание в России, лифт по какой категории должен запитываться?
Залез в СП 31-110-2003 (http://lord-n.narod.ru/download/klimat/ntd/SvodPravil_31-110-2003.pdf) и был удивлен, что лифт в жилом здании, согласно табл.5.1. должен запитываться по 1 категории.
Это действительно так или я что-то не так понял?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно смотреть Примечания к табл.5.1 №1 и №2. Требование по обеспечению I категории касается для лифтов по перевозке пожарных подразделений. Для ж/домов лифты входят в комплекс электроприемников ж/дома согласно Примечания №2 к табл.5.1 и требования по электроснабжению выбирается согласно табл.5.1 как для "комплекса остальных электроприемников":
    - ж/дома свыше 5 этажей- II категория;
    - ж/дома до 5 этажей-ІІІ категория.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, спасибо, запутало то, что в начале таблицы написаны "лифты":
Quote (selected)
Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы
подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и
оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни
светового ограждения
- 1 категория.

Не написано что это пожарные лифты. Зачем лифты включили в этот пункт ?  ???



Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто в табл.5.1 идут пункты по возрастающей от I категории для электроприемников противопожарных устройств и аварийного освещения, куда входят и лифты по транспортировки пожарных подразделений при пожаре и комплекс остальных электроприемников ж/дома, с категорией электроснабжения в зависимости от этажности. Ну, а уже в Примечании к табл.5.1 дается разяснение , что входит в комплекс, так вот обычные лифты входят в этот комплекс и относятся к разделу в табл.5.1 "комплекс остальных электроприемников" по категории электроснабжения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Сергей C

  • Гість
http://www.news.elteh.ru/aq/archive.php3?p=2
К вопросу о категорийности. референт Ростехнадзора и технический директор ИКЦ МИЭЭ несогласны с озвученной II категорией лифтов

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю