Автор Тема: Молниезащита взрывоопасного здания  (Прочитано 1963 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую систему молниезащиты применять в этом случае?

Промышленное здание зерноочистки. Строительная категория Б, по ПУЭ B-IIa. Кровля и наружные стены - сендвич-панель, покрытая оцинкованным профлистом толщиной 0,7мм. Можно ли использовать в качестве естественного молниеприемника и токоотводов профлист? Или ставить на крыше стальной стержень и делать опуски токотводов. Или вообще сделать отдельно стоящий молниеотвод?

Фасад здания приложен.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy, профлист использовать нельзя. Лучшим вариантом будет сетка на крыше с ячейкой 10х10.  Отдельностоящий молниеотвод ставить не нужно, т. к. промышленное здание зерноочистки скорее всего высокое, а по ДСТУ  РБЗ будет равен 2 (получится не молниеприемник, а целая мачта)  и это здание не является специальным объектом. Опуски можно делать по сендвичу, но на расстоянии не менее 10 см. Кстати для опусков можете посмотреть новое решение от Ватсон Телеком с креплением токоотводов через 20-25 м (не реклама, просто показалось интересным решением). Удачи!
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Почему профлист использовать нельзя? По нормами толщина должна быть не менее 0,5 мм, а у меня 0,7. И у меня не прямая крыша, а скатная с выступающими металлическими конструкциями...вообще здание сложной конструкции...

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy, по нормам 0,5  если нет опасности возгорания, а у вас категория Б. По этому объекту нужно пользоваться табл. 4. Ну и что, что крыша скатная?  Неужели  все скатные крыши защищены отдельностоящими? Можно просто по всем высотам прокатить сферу и посмотреть где нужна сетка. Ну это мое мнение....
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
0,5 мм - это если допускается прожег кровли. У меня под профлистом сендвич-панель - она негорючая.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy,  я вас не уговариваю, я просто высказываю мнение, ведь если произойдет прожиг кровли в помещении зерноочистки, т.е помещении где находится взрывоопасная зерновая пыль, последствия могут быть непредсказуемыми. И эти последствия не сравнимы с ценой катанки... Но все решать вам -вы проектировщик, вам и карты в руки....
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Убедили, делаю сетку. Спасибо!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может в даном случае можно использовать металлические конструкции балок перекрытия в качестве молниеприемной сетки, а строительные металлические (ж/б) колонны как естественные молниеотводы:
     "Для захисту об’єкту згідно п.6.3.1 ДСТУ Б В.2.5-38:2008 фунції блискавкоприймачів виконують природні блискавкоприймачі- конструктивні елементи будівлі: металеві конструкції даху (ферми, балки, покрівля), з’єднані в неприривне електричне коло.
     В якості струмовідводів використовуються природні струмовідводи: металевий каркас будівлі з заглибленими в грунт на глибину 1,2-1,3 м опорними конструкціями.
  Згідно п.6.5.1. для захисту від ПУБ використати природні заземлювачі-металеві конструкції будівлі: опорні конструкції, арматура фундаменту, які заглиблені в землю на глибину 1,2-1,3м і забезпечують неприривний електричний зв’язок всієї системи блискавкозахисту.
   З’єднання стальною штабою розміром 40х4 мм всіх опорних конструкцій з арматурою фундаментів та місць компенсаційних розривів в неприривний електричний ланцюг, об’єднання системи блискавкозахисту з заземлювачами електроустановки за допомоги системи зрівнювання потенціалів.
     Для захисту від вторинних дій блискавки передбачити такі засоби як: приєднання металевих корпусів всього устаткування, апаратів, конструкцій, трубопроводів до заземлюючого пристрою захисту від прямих  ударів блискавки. "
    Делал молниезащиту металлического каркасного склада таким образом. Скину ПЗ может пригодиться.
 
   
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: