Автор Тема: Управление независимым расцепителем  (Прочитано 3400 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте уважаемые проектировщики! Есть релейный блок С2000-СП1 исп 01 и автомат с независимым расцепителем РН47 подскажите как будет выглядеть правильная схема отключения данного автомата от реле С2000-СП1.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте уважаемые проектировщики! Есть релейный блок С2000-СП1 исп 01 и автомат с независимым расцепителем РН47 подскажите как будет выглядеть правильная схема отключения данного автомата от реле С2000-СП1.
В схеме пожарной сигнализацции только контакты на отключение РН-47. В схеме электроснабжения скажем системы вентиляции, схема принципиальная однолинейная щита вентистем с автоматом и независимым расцепителем на вводе подключаемые через нормально разомкнутые контакты СП. При пожаре СП сработал, замкнул контакт в цепи РН-47, РН сработал и отключил вводной автомат. Вводно автомат отключился и разорвал цепь питания РН (чтобы не сгорел соленоид РН-47). Развернутая схема и схемы в соответствующих разделах ПС и ЭМ (ЭС) см. в приложении.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо :thumbsup:

 