кто сможет обьяснить как это сделать
6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться
непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и
вводно-распределительных устройств (ВРУ). Осветительные сети, как правило,
выполняют с ТS-С системой заземления.
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного
освещения выполняются, как правило, без разрезания жил кабеля.
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи
должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок
и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на
ответвлениях к осветительным приборам, и оборудоваться дверцами с замком для
обслуживания.
Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.
6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна
выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями. Внутри
совмещенных опор наружного освещения и контактных сетей электрифицированного
городского транспорта должны применяться кабели с изоляцией на напряжение
не менее 660 В.
6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы
с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение РЕN-проводников должно
быть равным фазному.
6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует
принимать равным 1,0.
6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на
фазу, ответвление к каждому светильнику должно защищаться индивидуальными
предохранителями или автоматическими выключателями.
6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного
освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением
не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 - для консольных.
Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием
специальных переходных ответвительных зажимов.
6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться при помощи
гибкого кабеля с медными жилами сечением не менее 1 мм2 и длиной не менее 1,5 м.
Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой.