Автор Тема: соединение кабеля в метал. опоре  (Прочитано 9741 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline DispensRay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 46
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
соединение кабеля в метал. опоре
« : 24 Квітень 2014, 09:21:12 »
 :) кто сможет обьяснить как это сделать

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: соединение кабеля в метал. опоре
« Reply #1 : 24 Квітень 2014, 09:40:49 »
:) кто сможет обьяснить как это сделать
6.3.15. Питание установок наружного освещения может выполняться 
непосредственно от трансформаторных подстанций, распределительных пунктов и
вводно-распределительных устройств (ВРУ). Осветительные сети, как правило,
выполняют с ТS-С системой заземления.
 
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного 
освещения выполняются, как правило, без разрезания жил кабеля.
 
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи
должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок
и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на
ответвлениях к осветительным приборам, и оборудоваться дверцами с замком для
обслуживания.
Допускается использовать специальные ящики ввода, устанавливаемые на опорах.
 
6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна 
выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями. Внутри 
совмещенных опор наружного освещения и контактных сетей электрифицированного
городского транспорта должны применяться кабели с изоляцией на напряжение
не менее 660 В.

6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы
с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение РЕN-проводников должно
быть равным фазному.

6.3.39. Коэффициент спроса при расчете сети наружного освещения следует
принимать равным 1,0.

6.3.40. На линиях наружного освещения, имеющих более 20 светильников на
фазу, ответвление к каждому светильнику должно защищаться индивидуальными
предохранителями или автоматическими выключателями.

6.6.16. Ответвления от распределительных сетей к светильникам наружного
освещения должны выполняться гибкими проводами с медными жилами сечением
не менее 1,5 мм2 для подвесных светильников и не менее 1 мм2 - для консольных.
Ответвления от воздушных линий рекомендуется выполнять с использованием
специальных переходных ответвительных зажимов.

6.6.20. Присоединение прожекторов к сети должно выполняться при помощи
гибкого кабеля с медными жилами сечением не менее 1 мм2 и длиной не менее 1,5 м.
Защитное заземление прожекторов должно выполняться отдельной жилой.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DispensRay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 46
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: соединение кабеля в метал. опоре
« Reply #2 : 24 Квітень 2014, 10:05:07 »
Меня интересует непосредственно монтаж. Вот пришол кабель в опору стоит у меня спец. ящик ТБ-1. Одна фаза уйдет на питание светильника а две други че с ними то делать

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: соединение кабеля в метал. опоре
« Reply #3 : 24 Квітень 2014, 10:21:28 »
Вы вытянунули петлю кабеля в цоколь опоры до люка-сняли оболочку без разрезания жил кабеля-на одной фазной жиле и PEN проводнике сняли изоляцию жилы по размеру плашечного сжима-зачистили жилу-установили плашечные сжимы с кабелем ответвления на опору к светильнику (при количестве светильников больше 20 шт. на группу-установили автомат в цоколе опоры на который с сжима фазы завели провод и уже с автомата кабелем ушли на светильник).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DispensRay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 46
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: соединение кабеля в метал. опоре
« Reply #4 : 27 Квітень 2014, 07:20:08 »
гросел посмотрите все ли верно. а если светильников меньше 20 будет ли ошибкой установка автоматов?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: соединение кабеля в метал. опоре
« Reply #5 : 27 Квітень 2014, 11:24:19 »
По нормам не требуется установка автоматов защиты в цоколе опоры при количестве светильников не более 20 шт., но если они установлены это не нарушает нормы. Только фазный провод от магистральной линии должен приходить, по нормам, на неподвижный контакт автомата (нужно развернуть автомат на схеме). У вас опоры многогранные, металлические, оцинкованые, следовательно совмещенный РЕN проводник должен прийти на заземляющий винт РЕ опоры и ответвлением на зажим N (п.1.7.135;1.7.144) и затем уже с автомата и зажима N на светильник. Если между корпусом светильника и заземленной металлической опорой существует надежная электрическая цепь, согласно п.1.7.77 2), то дополнительно прокладывать РЕ проводник на светильник не требуется. Если в качестве магистральной линии электроснабжения эл.освещения вы используете кабель с совмещенным РЕN проводником, то сечение РЕN проводника должно быть не менее 10 мм.кв. по меди и 16 мм.кв по аллюминию (п.1.7.131)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DispensRay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 46
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: соединение кабеля в метал. опоре
« Reply #6 : 28 Квітень 2014, 07:49:17 »
За ответ спасибо

Offline DispensRay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 46
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: соединение кабеля в метал. опоре
« Reply #7 : 28 Квітень 2014, 08:06:32 »
какие последствия будут если схема останется неизмененной?

Offline DispensRay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 46
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: соединение кабеля в метал. опоре
« Reply #8 : 28 Квітень 2014, 09:07:23 »
если я вас правильно понял должно получится вот так

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: соединение кабеля в метал. опоре
« Reply #9 : 28 Квітень 2014, 10:12:50 »
если я вас правильно понял должно получится вот так
Да.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DispensRay

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 46
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: соединение кабеля в метал. опоре
« Reply #10 : 28 Квітень 2014, 10:39:40 »
поясните тогда ПУЭ.
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.