Автор Тема: Учет электроотопления офисных помещений.  (Прочитано 4710 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Жилой 10-эт дом, 2 секции, на цокольном этаже - офисы. Одна эл.щитовая на 2 секции. Пока-что делаю только 1-секцию. Жилая часть - индивидуальное (газовое) отопление. Отопление офисов - электроконвекторами. Всего 12 офисов (на секцию), расчетной мощностью 80кВт (силовая нагрузка) + 45кВт (эл.отопление).
Что-то не нашел льготных тарифов на эл.отопление для юр.лиц. Есть ли вообще смысл в разделении учета: эл.отопление - 1 счетчик, все остальное - 2 счетчик?

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Жилой 10-эт дом, 2 секции, на цокольном этаже - офисы. Одна эл.щитовая на 2 секции. Пока-что делаю только 1-секцию. Жилая часть - индивидуальное (газовое) отопление. Отопление офисов - электроконвекторами. Всего 12 офисов (на секцию), расчетной мощностью 80кВт (силовая нагрузка) + 45кВт (эл.отопление).
Что-то не нашел льготных тарифов на эл.отопление для юр.лиц. Есть ли вообще смысл в разделении учета: эл.отопление - 1 счетчик, все остальное - 2 счетчик?
во-первых: льготного тарифа на электроотопление юридических лиц НЕТ, есть только разделение по зонам с использованием зонного учета, но при использовании зоны ночного времени Ваш заказчик вылетит в трубу при попадании в пиковую зону (1,2 * тариф для юр. лиц), во вторых, на одной площадке ставится один, т. е. общий учет в точке продажи (п.3..6 ПКЕЕ), а также п.1.5.6 ПУЕ. Так что не получиться установить 2 счетчика -  отдельно на отопление, отдельно на всю остальную нагрузку. Правда, если у заказчика будет относительно небольшая нагрузка в рабочее время (во время действия пиковой тарифной зоны), возможно установить зонный учет, а в качестве источника отопления использовать не электроконвектор, а электротеплонакопитель (принцип действия: ночью нагреваются элементы теплонакопителя льготной зоной электроэнергии, а днем тепло посредством вентилятора расходуется на отопление помещений
« Останнє редагування: 14 Квітень 2014, 20:22:37 від vitamin_D »
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
vitamin_D,
но при использовании зоны ночного времени Ваш заказчик вылетит в трубу при попадании в пиковую зону (1,2 * тариф для юр. лиц)


Где же Вы взяли такой дешёвый пиковый тариф???

Постанова 04.11.2009  N 1262

Пик 1.68
Полупик 1.02
Ночь 0.35

http://watt.at.ua/load/postanova_04112009_n_1262prom_tarifn_koehf/1-1-0-11
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, Два счётчика не зарегистрируют , только зонный учёт возможен.
Это не Ваш вариант, как уже выше описали , Пиковая зона скушает все деньги
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делал несколько проектов отопления офисных зданий, электрическими теплонакопителями с использованием электроэнергии в часы ночного льготного тарифа. Все фунционирует, заказчики не жалуются и все окей. Пример проекта Электрическое отопление.rar
« Останнє редагування: 15 Квітень 2014, 08:59:49 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Простите за неверную инфу по тарифу пиковой нагрузки. Я же говорю, что вместо конвекторов рассмотреть отопление накопителями с применением зонного учета, при условии, что это будет экономически выгодно именно использование зонного учета. По-простому: сесть и примерно просчитать на счетах, что выйдет по оплате на едином тарифе и при использовании 2-х или 3-х зон
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Вы разницу ощущаете между электрическими теплонакопителями и электроконвекторами?
Естественно , не жалуются, теплонакопитель работает в ночной тариф , а днём отдаёт тепло.
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ок, ясно, пункт 11.7 ввел в заблуждение.
Теплонакопитель на данном этапе проектирования - не вариант. Внутрянку офисов вообще не проектирую, так как нет ни планоровки ни назначения помещений.
Зачем тогда в опросном листе есть пункты:
- в том числе на электроотопление
- в том числе на електроподогрев воды?
« Останнє редагування: 15 Квітень 2014, 18:53:00 від CC19 »

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
А Вы хотели, чтобы они в опроснике анекдоты печатали))) :D??  Может в Совдепе были какие-то льготы на электроотопление и электронагрев. Сейчас льгота -20% тарифа существует для физ.лиц на отопление и нагрев. И для религийных  организаций применен тариф бытовиков.
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Вы разницу ощущаете между электрическими теплонакопителями и электроконвекторами?
Естественно , не жалуются, теплонакопитель работает в ночной тариф , а днём отдаёт тепло.
Вижу, читайте тогда ДБН В.2.5-23-2010 п.8.2 последний абзац.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, Вы разницу ощущаете между электрическими теплонакопителями и электроконвекторами?
Естественно , не жалуются, теплонакопитель работает в ночной тариф , а днём отдаёт тепло.
Вижу, читайте тогда ДБН В.2.5-23-2010 п.8.2 последний абзац.
+++++ :thumbsup:
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Делал несколько проектов отопления офисных зданий, электрическими теплонакопителями с использованием электроэнергии в часы ночного льготного тарифа. Все фунционирует, заказчики не жалуются и все окей. Пример проекта Электрическое отопление.rar
Просмотрев Ваш проект, вставлю свои 3 копейки:
1.Вы делали управление на таймерах, НО  у таймеров есть непримиримое желание всегда разойтись со временем, которое отсчитывается электросчетчиком;
2. Вы используете таймеры суточные или недельные, в которой нет функции перехода с зимнего на летнее время и наоборот.
Не проще было в качестве управления нагрузкой использовать сам счетчик? СТК3-10Q2T4Mt  с дополнительной функцией «U» - функция управления нагрузкой и, поверьте, в дальнейшей эксплуатации уже нагрузка отопления не вылезет с ночного тарифа на более дорогие
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline yuoras

  • Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 38
  • -Receive: 184
  • Повідомлень: 1 226
  • Country: ua
  • Спасибо можно выразить, нажав на Звёздочку
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вижу, читайте тогда ДБН В.2.5-23-2010 п.8.2 последний абзац.
Прочитал и что?
Я и описал , что Ваши клиенты не жалуются , потому что  используют именно "теплонакопители", которые как раз и используют ночной тариф!!
Поставьте им электроконвекторы и будут жаловаться !!!
И почитайте внимательно, о чём спрашивал CC19 в своём первом сообщении (там не одного слова про "теплонакопители")
Возьмите к вниманию , что писал vitamin_D про таймеры (это действительно так).
Единственное , счётчик только не Энергия (а то  будут проблемы с счётчиком)
Нажав на Красную звёздочку "СПАСИБО" , Вы получаете шанс на помощь в следующий раз !!!!

Offline vitamin_D

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 111
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На СТК-3 грех жаловаться :). Он у меня неплохо работал аж 11 месяцев :D потом на гарантийку :D :laugh: и так 3 года подряд :laugh: :D а потом ночной тариф плавно перелез на утро :D :D  ВАЩЕ ЛАФА
Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом. Марк Твен

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1624
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не запуск космического аппарата, с отсчетом времени старта. Работа системы отопления не связана жостко с временными рамками, при достижения заданой температуры нагрева электонакопителя он самостоятельно будет отключаться может и за час до установленного времени. Оборудование ИЭК заложено по просьбе заказчика, поскольку он сам является поставщиком данной продукции.