Уставки для РТВ выставляются в виде (пример):
480А
0,5 с при 800 А
При этом ток срабатывания 480 А (первичный) - достигается при времени около 3 сек.
А ток насыщения соответственно при времени 0,5с.
Для РТВ-І характерно насыщение (выход на независимую часть характеристики) в пределах 1,2-1,7 *І сраб
если насыщение 3-кратное, то это уже не РТВ-І, а РТВ-ІV. Кстати уставка 10 А может быть выставлена и на РТВ-ІІ (РТВ-V)