Автор Тема: Тонкие вопросы по ТП  (Прочитано 10733 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #15 : 03 Березень 2014, 17:16:13 »
Я вас уже замучил.
А можно ли в вводных панелях 0,4кВ оставить только один рубильник? Без АВ, без предохранителей? Я конечно подозреваю что нельзя, ведь тр-р останется не защищенным от т.к.з. на участке шин до линейных панелей. Но все же, может есть какие то оговорки, позволяющие защиту не ставить?
Не поймите меня неправильно, я все хочу ставить, но мне просто приходится тыкать сначала себя, а потом заказчика носом в нормы, доказывая свою правоту.
Спасибо!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #16 : 03 Березень 2014, 18:59:50 »
Нет, так как трансформатор должен быть защищен от перегрузки, а защита по 10 кВ защищает только от токов к.з.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #17 : 03 Березень 2014, 20:53:09 »
может есть какие то оговорки, позволяющие защиту не ставить
Нет
Не зовсім "нет" , виняток є .
ПУЕ .
3.2.67 .Якщо запобіжники на приєднаннях нижчої напруrи і запобіжники (або релейний захист) з боку вищої напрyrи обслyrовуються і знаходяться у віданні одноrо й тoro caмoro персоналу (наприклад, тільки персоналу енерrосистеми або тільки персоналу споживача), то rоловний запобіжник або автоматичний вимикач з боку нижчої напрyrи трансформатора можна не встановлювати.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #18 : 04 Березень 2014, 07:37:10 »
ПУЕ .
3.2.67 .
Во как! Полагаю придется этим пунктом воспользоваться. Спасибо!

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #19 : 11 Вересень 2014, 07:57:11 »
Уверен, вам не составит труда сказать, что значат обозначения на схеме ТП.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #20 : 11 Вересень 2014, 08:24:08 »
1-Вольтметр; 2-Амперметры в фазах А,В,С; 3-счетчик РІ учета активной электроэнергии, РК-реактивной;
4-ошиновка на сборные шины (3 фазы)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline zerk

  • **
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 37
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #21 : 11 Вересень 2014, 09:32:59 »
У тебя есть 3 варианта:
1. Сдалать проект по нормам, а заказчик пускай как хочет сдает;
2. Сделать как хочет заказчик, но та подставляешь себя, а в случаи чего, тебя крайним сделают;
3. Отказаться от работы (если геморройная работа и заказчик упертый то я так делаю).

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #22 : 08 Жовтень 2014, 11:41:22 »
Дайте наводку или поделитесь использованными вами 2-ух трансформаторными КТП, такими, чтобы были максимально компактными и вполне себе удобно обслуживаемыми.
Смотрю типовые решения 2КТП различных производителей - это какие-то вертолётные аэродромы (если смотреть на плане): со всех сторон лестницы + дополнительные площадки для выкатки и обслуживания трансов. Было бы проще, аккуратненько разместить на одном основании две киосковые КТП, но заказчик хочет одну 2-ух трансформаторную, а они такие грамоздкие.. Какие решения посоветуете?

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #23 : 08 Жовтень 2014, 13:31:16 »
Ну вот скажите, может площадки для выкатки трансов - это как лишние прихоти? Может можно обойтись без них - и трансы как-нибудь затаранят и обслужат их внутри блока? А если все эти дополнительные площадки обслуживания предусматривать + подъезды к ним, то целый аэродром надо устраивать вокруг этой несчастной 2КТП. Как всё упростить?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #24 : 09 Жовтень 2014, 09:26:19 »
sanches, Коридор между трансами - это конечно перебор.
Но многие производители берут 2 обычные однотрансформаторные КТПГС - ставят их бок о бок и соединяют РУ-0,4 кВ сборными шинами (иногда снаружи в металлическом коробе). Встает только вопрос о секционировании по 10 кВ .его выполняют либо шинами (аналогично 0,4 кВ), либо если позволяет место установкой дополнительных ячеек и кабельной секционной перемычки.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #25 : 09 Жовтень 2014, 14:17:11 »
sanches, в РФ выпускают много КТП и имеется масса типовых альбомов с нормальными блочными КТП, того же ЧЭАЗ.
На какую мощность трансформаторов вам нужна КТП?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #26 : 10 Жовтень 2014, 05:52:31 »
Спасибо, посмотрел каталог ЧЭАЗ, несколько прояснил вопрос о компактности 2КТП. Если можно, поделитесь ещё альбомами типовых решений 2КТП, которые вы используете, или дайте ссылку (можно в личку, если такая реклама запрещена) на проверенных производителей, у которых можно найти данную продукцию с достаточной тех. информацией.
Ещё один вопрос: обязательно нужно предусматривать площадку обслуживания для выкатки трансформаторов или всё-таки можно обойтись без неё? Это как излишество для удобства или всё-таки необходимость?

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #27 : 16 Жовтень 2014, 11:42:23 »
ТП с РУ-10 кВ на вакуумниках. Нужен ли АВР по высокой стороне?
И ещё. У меня в ТУ указано "укомплектовать ячейки ОПН". В нормах указано вот что:
ПУЕ 4.2.186  Обмотки силових трансформаторів (АТ), а також ПІР потрібно захи-щати від внутрішніх перенапруг за допомогою ОПН або РВ II групи, які встановлюють поблизу трансформаторів (АТ) відповідно до 4.2.173.
ПУЕ 4.2.188. Рівень обмеження комутаційних перенапруг визначають на підставі вимог з координації ізоляції. Основними параметрами координації ізоляції є випробувальні напруги ізоляції електроустаткування і залишкова напруга ЗА (від перенапруг), що визначають за струмів комутаційного імпульсу (від 0,5 кА до 2,0 кА для номінальних напруг від 3 кВ до 750 кВ). Рівень комутаційних перенапруг, що обмежують з урахуванням особливостей мережі, а також залишкову напругу потрібно визначати відповідними розрахунками.
Производитель РУ-10 кВ рекомендует установить ОПН во всех ячейках, кроме секционных, советуют установить ОПН и в ячейке ТН. Как здесь правильно поступить?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #28 : 16 Жовтень 2014, 13:21:21 »
Porada, выложите скан ТУ (можно без верхней части с адресами), тогда будет понятнее что от Вас хотят.
И кстати какая область? Потому как в Киеве например есть "тимчасові методичні рекомендаціїї...", в которых говорится что ОПН должны ставиться исключительно в ячейках ТН-10 и защищать и их и всю секцию.
Потому что в случае установки ОПН на линии при испытании этой самой линии начинаются "чудеса".
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #29 : 16 Жовтень 2014, 13:32:09 »
Porada, выложите скан ТУ (можно без верхней части с адресами), тогда будет понятнее что от Вас хотят.
И кстати какая область? Потому как в Киеве например есть "тимчасові методичні рекомендаціїї...", в которых говорится что ОПН должны ставиться исключительно в ячейках ТН-10 и защищать и их и всю секцию.
Потому что в случае установки ОПН на линии при испытании этой самой линии начинаются "чудеса".

Область  - Киевская. Во вложении выкопировка из ТУ.
Благодарен за участие.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю