Автор Тема: Тонкие вопросы по ТП  (Прочитано 10776 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Лидер Электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Качество Лидера. Опыт Профессионалов.
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #30 : 17 Жовтень 2014, 14:36:34 »
Porada, выложите скан ТУ (можно без верхней части с адресами), тогда будет понятнее что от Вас хотят.
И кстати какая область? Потому как в Киеве например есть "тимчасові методичні рекомендаціїї...", в которых говорится что ОПН должны ставиться исключительно в ячейках ТН-10 и защищать и их и всю секцию.
Потому что в случае установки ОПН на линии при испытании этой самой линии начинаются "чудеса".

Область  - Киевская. Во вложении выкопировка из ТУ.
Благодарен за участие.

Добрый день, можем предоставить Вам несколько вариантов закрытых или блочно-модульных ТП 10/0,4 нашего производства, для применения в Вашем проекте.
С ув. проектный отдел ООО ЗНА "Лидер Электрик"
69076, Украина, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3
т. +38(061)286-92-94
e-mail: v.novikov@lider.com.ua

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #31 : 17 Жовтень 2014, 14:56:17 »
Спасибо за участие, но на данный момент мы уже работаем с одним из производителей РУ. Блочные варианты были отвергнуты, принят вариант постройки ЗТП на месте, сейчас идёт работа в основном над деталями. Хотя заказчик в любом случае будет проводить  тендер на поставку и монтаж.

Offline Лидер Электрик

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 29
  • Country: ua
  • Качество Лидера. Опыт Профессионалов.
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #32 : 17 Жовтень 2014, 17:01:12 »
Спасибо за участие, но на данный момент мы уже работаем с одним из производителей РУ. Блочные варианты были отвергнуты, принят вариант постройки ЗТП на месте, сейчас идёт работа в основном над деталями. Хотя заказчик в любом случае будет проводить  тендер на поставку и монтаж.

В дальнейшем, если будут возникать подобные проекты - обращайтесь, предоставим необходимую техническую поддержку.
С ув. проектный отдел ООО ЗНА "Лидер Электрик"
69076, Украина, г. Запорожье, ул. Новостроек, 3
т. +38(061)286-92-94
e-mail: v.novikov@lider.com.ua

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #33 : 27 Жовтень 2014, 12:12:23 »
Доброго дня!
Хотелось бы задать вопросы по конструкциям ТП. Есть ли требования к габаритам приямков под РУ, кроме минимального радиуса изгиба кабеля? По минимальному радиусу: если, к примеру, у кабеля ААБЛ 3х150 радиус 1020мм, то глубина и ширина приямка должны этот радиус обеспечить? И ещё, по поводу шинных мостов от трансформатора к РУ-0,4. Как определить необходимое число креплений шин к опорным конструкциям с помощью опорных же изоляторов? Спасибо.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #34 : 27 Жовтень 2014, 19:16:34 »
Приямки смотри п. 2.3.145 ПУЭ.
Число креплений - лучше смотри типовые проекты. Обычно я выбираю расстояние между изоляторами такое же как для крепления кабеля 800-1000мм.
Если есть желание поизвращаться и самому все расчитать - считай шинную конструкцию на электродинамическую стойкость.

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #35 : 28 Жовтень 2014, 14:28:37 »
Вопрос по ПУЕ 4.2.103. "Взрывные коридоры, а также коридоры для обслуживания открытых камер или КРУ, содержащих оборудование, залитое маслом или компаундом, должны быть оборудованы аварийной вытяжной вентиляцией, включаемой извне и не связанной с другими вентиляционными устройствами. Аварийная вентиляция должна рассчитываться на пятикратный обмен воздуха в час." Касается ли этот пункт РУ 10 кВ, если среди всего прочего оборудования в РУ установлены маслонаполненные трансформаторы напряжения?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #36 : 28 Жовтень 2014, 19:47:56 »
Касается ли этот пункт РУ 10 кВ, если среди всего прочего оборудования в РУ установлены маслонаполненные трансформаторы напряжения?
Ні . Трансформатори не відносяться до відкритих комірок і КРУ .
ПУЕ .
4.2.7.2. Вибуховий коридор  коридор обслуrовування, в який виходять двері вибухових камер.
4.2.6.3. Вибухова камера  закрита камера, призначена для локалізації можливих аварійних наслідків під час пошкодження встановлених у ній апаратів
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #37 : 30 Жовтень 2014, 17:46:31 »
Вопрос по двухстороннему размещению ячеек РУ-10 кВ. Раньше я натыкался в ПУЕ на требование к ширине коридора между фасадами ячеек 1,5 и 2м при размещении в два ряда и наличии органов управления разъединителями/выключателями. Сейчас в ПУЕ-2010 всё, что нашёл:
4.2.80.  Ширина  коридора  обслуговування  ЗРУ (за  винятком  ЗРУ  з установленням  КРУ  з  викочуваними  елементами)  повинна  забезпечувати  зручне обслуговування  установки  і  переміщення  устаткування,  у  цьому  разі  його ширина  в  просвіті  між  вертикальними  площинами,  проведеними  через максимально  виступаючі  частини  КРУ  або  приводи  комутаційних  апаратів  РУ, повинна бути не менша ніж:
 - 1,0 м- у разі однобічного розташування устаткування;
 - 1,2 м- у разі двобічного розташування устаткування.
Ширина вибухового коридора повинна бути не менше ніж1,2 м.
ПУЕ смягчило требования в новой редакции? Или я чего-то не нашёл?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #38 : 30 Жовтень 2014, 18:54:48 »
Да, согласно 4.2.80. РУ-0,4 кВ согласно 4.1.32.
« Останнє редагування: 30 Жовтень 2014, 18:56:45 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #39 : 31 Жовтень 2014, 16:09:52 »
Porada, но если место не жмет то лучше сделать 1,5 -2,0 м. Эксплуатация Вас потом помянет добрым словом. А 1,2 - это допустимо, но не очень удобно.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #40 : 19 Грудень 2014, 11:34:12 »
 Roman3R
Quote (selected)
Для ТП та виробничих приміщень  "нг" не вимагається .

Де можна це прочитати?
« Останнє редагування: 19 Грудень 2014, 15:00:51 від andery »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #41 : 19 Грудень 2014, 12:59:04 »

На даний час нормативні вимоги уже змінилися . ПУЕ уже вимагає застосування кабелів , стійких до поширення полум’я у кабельних спорудах та виробничих приміщеннях  п.2.3.39 . ПУЕ 2014
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #42 : 19 Лютий 2015, 22:48:45 »
Задам, пожалуй, глупый вопрос. В моей практике монтажника, позже - прораба, я не сталкивался с РП. Мне интересно, что физически представляют из себя шинки оперативного питания в реале. Просто клеммники, соединённые контрольным кабелем? Как устроен релейный шкаф. Если есть нормальные фото - вообще хорошо. В институте этому не учили. :)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #43 : 20 Лютий 2015, 10:19:31 »
Просто клеммники, соединённые контрольным кабелем?
Оно самое

Как устроен релейный шкаф
А что понимаеться под понятием "релейный шкаф"?
Если речь идет о релейном отсеке ячейки, то смотри пункт выше...т.е. отсек с "клемниками и контрольными кабелями"+ оборудование - реле, устройства защиты, блоки питания и т.д.


Если есть нормальные фото - вообще хорошо
Это же секретная информация :-)

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тонкие вопросы по ТП
« Reply #44 : 20 Лютий 2015, 11:13:59 »
т.е. отсек с "клемниками и контрольными кабелями"+ оборудование - реле, устройства защиты, блоки питания и т.д.
Это ясно. Мне интересны именно принципы размещения этого всего в релейном отсеке. Уверен, есть общие принципы по размещению клеммников. Отдельный для шинок, отдельный для внутренних аппаратов, отдельный для подключения связей между ячейками? В общем, понять принцип устройства. К примеру, во вложении картинка нестандартного ВРП, которое когда-то разрабатывали. Сразу даёт понимание, что и как. :)
Насчёт чужих секретов - не претендую. ;)
А вот от знаний практиков не откажусь никогда. По опыту знаю - то, что пощупал своими руками куда понятнее прочитанного в книгах.
« Останнє редагування: 20 Лютий 2015, 11:27:53 від Porada »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю