Существующая ВЛ длиной 3500м 10кВ
4 ответвления на потребителей
На опорах стоят разрядники РВО-10
При переходе через дорогу одна опора находится выше остальных и в нее попадает молния
При попадании молнии выходят из строя разрядники и концевые муфты.
Каким способом лучше защитить опору?
Существует три варианта:
1 петлевой разрядник, который не выходит из строя при протекании разряда
2 установить трос на опорах
3 установить молниеприемник на опоре.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
« Reply #1 : 18 Лютий 2014, 17:10:12 »
4 поставить ОПН.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
« Reply #2 : 19 Лютий 2014, 16:26:02 »
ОПН где именно? У потребителя?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
« Reply #3 : 19 Лютий 2014, 16:35:44 »
ОПН где именно?
Возле концевых муфт , ведь они
выходят из строя
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
« Reply #4 : 19 Лютий 2014, 21:25:00 »
ОПН где именно? У потребителя?
+ Roman3R Возле концевых муфт
Как это ни странно, а по статистике разряд молнии происходит чаще в зоне прохождения ВЛ , а не в саму ВЛ.  Но и наведенного импульса перенапряжения достаточно чтобы повредить изоляцию. Поэтому ставить защиту на повышенную опору на переходе смысла мало.
Периодичность проверки разрядников 1 раз в 6 лет. Реально мало кто делает, какое состояние было у ваших "до того как"неизвестно.
Заземление разрядников должно быть не больше 10 Ом.
"Заземляющий зажим разрядника, металлические оболочки кабеля, а также корпус кабельной муфты должны быть соединены между собой по кратчайшему пути".

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
« Reply #5 : 20 Лютий 2014, 06:31:38 »
Муфта выгорает редко. Чаще выходит из строя РВО и вот его замена затягивается на неделю.
Рядом стоит сетевая опора, там была такая же беда, пока не сделали петлевые разрядники.
Заказчик не против, что при разряде будет выбивать высоковольтный выключатель на подстанци(позвонил им и включили) хуже с заменой оборудования на опоре. Это время. На время замены база работает от дизельгенератора.
Если рядом поставить молниеприемник выше этой опоры, это поможет? Теоретически должно!!!! Но что будет с наводками?

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита ВЛ 10кВ
« Reply #6 : 20 Лютий 2014, 12:05:37 »
Молния - вещь непредсказуемая, меня пожарники в одном месте нагнули поставить мачты. И теперь я эти молнии собираю. После одного такого разряда кусок пожарной сигнализации накрылся. Наводки. И еще личный пример - на крыше производственного здания стоят штыри молниеприемников , рядом (4-5 м) ёлка высотой ниже штырей и здания , но молния возжелала шмальнуть именно в ёлку, клочья с верхушки летели дальше 50 м. Может кто что посоветует, я воздержусь. Если у вас уже есть печальная статистика по этой конкретной линии может поставить ОПН по линии погуще.

 