Автор Тема: Жила РЕ для металических опор наружного освещения  (Прочитано 3096 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 56
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 675
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Есть светильники наружного освещения на металических опорах для освещения територии школы. Питание подаеться по кабелю в земле. Нужно ли закладывать к светильникам трехжильный кабель, то есть с жилой РЕ? Мое мнение, что не нужно, поскольку опоры светильников и так сидят в земле. Есть ли в нормах такие требования? Спасибо

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте. Подскажите по такому вопросу. Есть светильники наружного освещения на металических опорах для освещения територии школы. Питание подаеться по кабелю в земле. Нужно ли закладывать к светильникам трехжильный кабель, то есть с жилой РЕ? Мое мнение, что не нужно, поскольку опоры светильников и так сидят в земле. Есть ли в нормах такие требования? Спасибо
Применяй TN-C

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1621
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При применении системы ТN-C согласно п.6.3.15, в качестве заземляющего проводника используешь РЕN-проводник присоеденив его к винту заземления металлической опоры.
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения выполняются, как правило, без разрезания жил кабеля.
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на
ответвлениях к осветительным приборам, и оборудоваться дверцами с замком для обслуживания.
6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями
6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение РЕN-проводников должно быть равным фазному.


 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В ПУЕ кінця 2014р. вказані пункти дещо змінено, також нумерація.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в качестве заземляющего проводника используешь РЕN-проводник присоеденив его к винту заземления металлической опоры

Якщо я правильно зрозумів, то PEN-провідник, який нетреба розрізати для відгалуджень, треба повторно заземлювати в кожній опорі, тобто приєднати до болта привареного до опори (опора прикручена до закладних деталей фундамента - природного заземлювача).
Виходить опір цього заземлювача має бути <=30 Ом?

 