При применении системы ТN-C согласно п.6.3.15, в качестве заземляющего проводника используешь РЕN-проводник присоеденив его к винту заземления металлической опоры.
6.3.32. Ответвления к светильникам от кабельных линий наружного освещения выполняются, как правило, без разрезания жил кабеля.
6.3.33. Ввод кабеля в опоры должен ограничиваться цоколем опоры. Цоколи должны иметь размеры, достаточные для размещения в них кабельных разделок и предохранителей или автоматических выключателей, устанавливаемых на
ответвлениях к осветительным приборам, и оборудоваться дверцами с замком для обслуживания.
6.3.34. Электропроводка внутри опор наружного освещения должна выполняться изолированными проводами в защитной оболочке или кабелями
6.3.37. В сетях наружного освещения, питающих осветительные приборы с разрядными лампами, в однофазных цепях сечение РЕN-проводников должно быть равным фазному.