Подскажите, какое минимальное  нормируемое расстояние между панелями ЩО-70 в РУ-0,4  ТП если они соединены шинным мостом. Я имею в виду проход между ними. :) Каким документом нормируется?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Подскажите, мне в экспертизе эксперт сказал, что от габаритов тр-ра в камере тр-ра в ТП минимальные допустимые расстояния до стен -600 мм, до входных ворот -1000 мм(?). Дело в том, что в одном типовом я видел до входа -800 мм, есть ли нормы подтверждающие или опровергающие слова эксперта? Трансформатор сухой TS3R12.2000. (2000 кВА).

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обратите внимание, что при 2-х рядной установке щитов, ширина коридора обслуживания должна быть выполнена с учетом открытой двери  щита 0,4кВ + наличие прохода не менее 800 мм за ней.
P.S. Пункт 4.1.23. относится к расположению щитов 0,4 кВ. Для щитов высокого напряжения необходимо руководствоваться п.4.2.90.
« Останнє редагування: 01 Лютий 2014, 09:33:19 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! Подскажите, мне в экспертизе эксперт сказал, что от габаритов тр-ра в камере тр-ра в ТП минимальные допустимые расстояния до стен -600 мм, до входных ворот -1000 мм(?). Дело в том, что в одном типовом я видел до входа -800 мм, есть ли нормы подтверждающие или опровергающие слова эксперта? Трансформатор сухой TS3R12.2000. (2000 кВА).
Инспектор прав. При установке трансформатора в помещении необходимо выполнять п.4.2.217. ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для щитов высокого напряжения необходимо руководствоваться п.4.2.90.
А где там указания на нормируемые расстояния в свету между торцом панели (высоковольтной) и стеной, т.е проход в свету между ними, при однорядном расположении панелей возле стены в РУ-10 кВ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А при чем здесь расстояние от стены до до торцовой панели? Вы спрашивали ширину коридора обслуживания при  2-х рядной установке щитов. А от стены до торцовой панели обычно 100 мм если она глухая, если с приводом шинного моста, то с учетом удобства монтажа торцовой панели с приводом.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Именно ширина прохода, но при однорядном расположении щитов в РУ-10 кВ меня и интересует

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Именно ширина прохода, но при однорядном расположении щитов в РУ-10 кВ меня и интересует
ПУЭ 4.2.90. Ширина коридора обслуживания должна обеспечивать удобное обслуживание установки и перемещение оборудования, причем она должна быть не менее (считая в свету между ограждениями): 1 м - при одностороннем расположении оборудования; 1,2 м - при двустороннем расположении оборудования.
В коридоре обслуживания, где находятся приводы выключателей или разъединителей, указанные выше размеры должны быть увеличены соответственно до 1,5 и 2 м. При длине коридора до 7 м допускается уменьшение ширины коридора при двустороннем обслуживании до 1,8 м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
(считая в свету между ограждениями)
"не менее 1 м при одностороннем расположении оборудования "от фасада камеры КСО до противоположной стены или же это расстояние между стенами в РУ-10 кВ если она имеет прямоугольную форму, а в это расстояние нужно поставить высоковольтные камеры (тогда коридор обслуживания "не менее1 м" минус  ширина панели). Можно ли считать фасад камеры КСО или панели RM-6 как  место, где "находятся приводы выключателей или разъединителей", тогда это расстояние следует считать не менее 1,5 метра. И последнее, "не менее" можно трактовать, как 1, 0 м чётко или 1,5 м чётко (до милиметра) или же с некоторым запасом типа 1, 2 м или 1,7 м?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, Всегда возможны "местные сужения". ПУЭ это допускает. Допустим у Вас есть колонна, несколько выступающая в этот самый коридор.
Можете сформулировать конкретней задачу, чтобы не заниматься абстрактным "жонглированием" нормами.
А лучше - покажите планировку, и сформулируйте вопрос, исходя из нее.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Давайте рассмотрим установку ячеек в помещении в разрезе при одностороннем обслуживании и посчитаем минимальную ширину помещения. Итак: от стены до установленой ячейкм-0.065 м + глубина ячейки 0,8 м (КСО399) + ширина коридора обслуживания согласно п.4.2.90 для ячеек с приводами разъеденителей до стены-1,5 м. Итого: 0,065+0,8+1,5 =2,4 метра. Таким образом минимальные размеры помещения по ширине -2,4 метра при одностороннем коридоре обслуживания.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо Вам большое, Grossel ! Именно такой подробный ответ и нужен мне был. :) Теперь мне всё понятно. 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю