Как всегда,
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки :thumbsdown:
Заранее благодарен Bow.
P.S. Общие указания особо не ругайте - они весьма скромные, потому как халтура была весьма дешёвой (особо не напрягался).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Оффлайн *Андрей*

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 271
  • -Receive: 178
  • Сообщений: 1 403
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Как всегда,
Цитата: Generator от 15 Апреля 2013, 21:15:31 pm
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки
Заранее благодарен .
P.S. Общие указания особо не ругайте - они весьма скромные, потому как халтура была весьма дешёвой (особо не напрягался).
Если конструктивно, то косяков не видно.
И от себя:
- добавил бы таблицу (см. вложение ниже), хотя, в принципе, и ссылки твоей на типовой проект достаточно. Но требования в ПУЭ могут не совпадать с типовым, поэтому привожу табл. и ссылаюсь на ПУЭ
- трубы при пересечении кабеля не только с дорогами, но и коммуникациями, и показывать на плане, с указанием длин труб
- на счет глиняного кирпича. В нашем регионе уже давно вместо него используют ленту
- кабель марки АВВГ бывает с двумя классами изоляции: 0.66 кВ и 1 кВ. Необходимо указывать класс изоляции при прокладке АВВГ в земле
« Последнее редактирование: 30 Январь 2014, 10:16:36 от *Андрей* »
Опыт - сын ошибок трудных.

Оффлайн nocibur

  • ****
  • Спасибо
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Сообщений: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки
лист общих данных ошибочно назван "Однолинейная схема КТП"
+ от себя:
я бы разгрузил план "План внутриплощадочных сетей" от этого:
Цитировать (выделенное)
Опора #13 (ф. А) с ЖКУ-11-150-011 Street
Монтаж переходной угловой анкерной опоры ПУА1м по 21.0112-09
Монтаж светильника по 21.0112-12
Монтаж линейной арматуры по 25.0017-06
оставить только номер опоры и фазу как в ГОСТ 21.607-82, а уже в графу "Обозначение" Ведомости опор записать листы:
21.0112-09
21.0112-12
25.0017-06

Оффлайн *Андрей*

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 271
  • -Receive: 178
  • Сообщений: 1 403
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
я бы разгрузил план "План внутриплощадочных сетей" от этого:
Цитировать
Опора #13 (ф. А) с ЖКУ-11-150-011 Street
Монтаж переходной угловой анкерной опоры ПУА1м по 21.0112-09
Монтаж светильника по 21.0112-12
Монтаж линейной арматуры по 25.0017-06
Полностью согласен :thumbsup: Достаточно дать ссылки на листах общих данных.
Опыт - сын ошибок трудных.

Оффлайн Generator

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 234
  • -Receive: 423
  • Сообщений: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Просмотр профиля
    • Awards
*Андрей* и nocibur спасибо за критику. Учту 8)
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Оффлайн Trust Me

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Сообщений: 10
  • Country: ua
  • Менеджер проектов
    • Просмотр профиля
    • Awards
В общих данных написано о каких-то расчетах, а этих расчетов, собственно и нет. Светильники тоже не расчитываются никак. Или вы просто сюда записку не выкладывали?

Оффлайн *Андрей*

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 271
  • -Receive: 178
  • Сообщений: 1 403
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
В общих данных написано о каких-то расчетах, а этих расчетов, собственно и нет. Светильники тоже не расчитываются никак. Или вы просто сюда записку не выкладывали?

Его больше нет :'(
http://eom.com.ua/index.php/topic,19316.msg135415.html#msg135415
Опыт - сын ошибок трудных.

 