Автор Тема: Рабочая документация по НО промпредприятия  (Прочитано 14252 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как всегда,
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки :thumbsdown:
Заранее благодарен Bow.
P.S. Общие указания особо не ругайте - они весьма скромные, потому как халтура была весьма дешёвой (особо не напрягался).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как всегда,
Цитата: Generator от 15 Апреля 2013, 21:15:31 pm
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки
Заранее благодарен .
P.S. Общие указания особо не ругайте - они весьма скромные, потому как халтура была весьма дешёвой (особо не напрягался).
Если конструктивно, то косяков не видно.
И от себя:
- добавил бы таблицу (см. вложение ниже), хотя, в принципе, и ссылки твоей на типовой проект достаточно. Но требования в ПУЭ могут не совпадать с типовым, поэтому привожу табл. и ссылаюсь на ПУЭ
- трубы при пересечении кабеля не только с дорогами, но и коммуникациями, и показывать на плане, с указанием длин труб
- на счет глиняного кирпича. В нашем регионе уже давно вместо него используют ленту
- кабель марки АВВГ бывает с двумя классами изоляции: 0.66 кВ и 1 кВ. Необходимо указывать класс изоляции при прокладке АВВГ в земле
« Останнє редагування: 30 Січень 2014, 10:16:36 від *Андрей* »

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки
лист общих данных ошибочно назван "Однолинейная схема КТП"
+ от себя:
я бы разгрузил план "План внутриплощадочных сетей" от этого:
Quote (selected)
Опора #13 (ф. А) с ЖКУ-11-150-011 Street
Монтаж переходной угловой анкерной опоры ПУА1м по 21.0112-09
Монтаж светильника по 21.0112-12
Монтаж линейной арматуры по 25.0017-06
оставить только номер опоры и фазу как в ГОСТ 21.607-82, а уже в графу "Обозначение" Ведомости опор записать листы:
21.0112-09
21.0112-12
25.0017-06

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я бы разгрузил план "План внутриплощадочных сетей" от этого:
Цитировать
Опора #13 (ф. А) с ЖКУ-11-150-011 Street
Монтаж переходной угловой анкерной опоры ПУА1м по 21.0112-09
Монтаж светильника по 21.0112-12
Монтаж линейной арматуры по 25.0017-06
Полностью согласен :thumbsup: Достаточно дать ссылки на листах общих данных.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей* и nocibur спасибо за критику. Учту 8)
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Trust Me

  • **
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
  • Менеджер проектов
    • Перегляд профілю
    • Awards
В общих данных написано о каких-то расчетах, а этих расчетов, собственно и нет. Светильники тоже не расчитываются никак. Или вы просто сюда записку не выкладывали?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В общих данных написано о каких-то расчетах, а этих расчетов, собственно и нет. Светильники тоже не расчитываются никак. Или вы просто сюда записку не выкладывали?

Его больше нет :'(
http://eom.com.ua/index.php/topic,19316.msg135415.html#msg135415

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: