НКУ выполняется согласно требований ОЛХ.604.002-90 "Устройства комплектные низковольтные управления электроустановками". Шина РЕN в низковольтных комплектных устройств (НКУ) должна проверяться по нагреву по максимальному значению рабочего тока в PEN проводнике (например, в неполнофазных режимах, возникающих при перегорании предохранителей, при наличии третьей гармоники и т.д.). Для ГЗШ, не являющейся РЕ-шиной НКУ, такая проверка не требуется. Требования к РЕN проводникам оговорено гл.1.7 ПУЭ п.1.7.37, 1.7.146. По моему разумению, такая проверка не требуется при сечении РЕN равным или больше сечения фазы питающего кабеля, расчитаного на подключение расчетной нагрузки. Нужно также учесть, что подключение однофазных нагрузок, в том числе освещения, без разделения на нейтральный N и защитный РЕ проводники по условиям требования ПУЭ с таких НКУ не допускается.
Для наглядности можно посмотреть рекомендации по выполнению щитов НКУ с требованиями российских норм.