Добрый день!
Прошу помочь разобраться со следующим вопросом:

1. Какими указаниями следует пользоваться при выборе сечения заземляющего проводника, присоединяющего нейтраль трансформатора к заземляющему устройству трансформаторной подстанции?
2. Каким должно быть сечение заземляющего проводника нейтрали трансформатора мощностью 1600 кВА?


Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то трансы заземляются с помощью стандартных изделий СГ-1 и СГ-2. Параметры проводов в них уже не помню - но можно поискать.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вообще-то трансы заземляются с помощью стандартных изделий СГ-1 и СГ-2.

Вот это?: http://td-eltv.prom.ua/p24007323-svyaz-gibkaya.html
Это для заземления корпуса трансформатора можно использовать, но для заземления нейтрали будет маловато. В старых типовых проектах использовали полосу 40х4 мм, но мощности трансформаторов при этом не превышали 630 КВА.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ гл.1.7. Заземляющее устройство-1.7.106; 1.7.107. Сопротивление заземляющего устройства-п.1.7.92;1.7.98.
Минимальные размеры заземлителей проложеных в земле табл.1.7.5. Подключение см.п.1.7.91;1.7.121; табл. 1.3.31.
 Обоснование согласно пунктов ПУЭ России см.ниже.
« Останнє редагування: 21 Січень 2014, 14:07:07 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласно ПУЭ гл.1.7. Заземляющее устройство-1.7.106; 1.7.107. Сопротивление заземляющего устройства-п.1.7.92;1.7.98.Минимальные размеры заземлителей проложеных в земле табл.1.7.5. Подключение см.п.1.7.91;1.7.121; табл. 1.3.31. Обоснование согласно пунктов ПУЭ России см.ниже.
Читал. И после прочтения я все равно не могу четко сформулировать ответы на вопросы:
1. Каким должно быть сечение заземляющего проводника нейтрали трансформатора мощностью 1600 кВА?
2. Почему в типовых проектах, к примеру в ТП 407-3-664.03-ЭМ контур заземления выполнен стальной полосой 25х4 мм а нейтраль трансформатора выполнена медной шиной, а в типовом 407-3-517.88 контур 25х4 а полоса заземления нейтрали 40х4? Как правильно произвести расчет по выбору сечения?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ,  поищи в ДБН В.2.5-27-2006
Quote (selected)
4.1.3.3   Мінімальний переріз заземлювальних провідників, які не прокладаються у землі, повинен бути не меншим 6 мм2 за міддю, 16 мм2 за алюмінієм і 50 мм2 за сталлю.

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
4.1.3.3   Мінімальний переріз заземлювальних провідників, які не прокладаються у землі, повинен бути не меншим 6 мм2 за міддю, 16 мм2 за алюмінієм і 50 мм2 за сталлю.
Тут указано мимнимальное сечение как и в таблице 1.7.5 ПУЭ и таблице 4.1 ДБН В.2.5-27-2006. А какое необходимое сечение? Может нам требуется больше?   

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
DemonZ, а разве минимальное и необходимое не одно и тоже? Раньше полосу в помещениях ложили 25х4 (=100мм2). Можешь поискать дальше в документе там есть еще и расчеты. Попробуй посчитать динамическую и термическую стойкость

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
а разве минимальное и необходимое не одно и тоже?
Та нет. Минимальное может быть к примеру 100 мм2, а по расчету для конкретного случая получается что необходимо 200 мм2. Вот и разница.
А примера расчета для данного случая не найду никак(

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто выполняет проекты ТП? Чем вы выполняете заземление нейтрали силовых трансформаторов разных мощностей?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Та нет. Минимальное может быть к примеру 100 мм2, а по расчету для конкретного случая получается что необходимо 200 мм2.
DemonZ, думаю что ты не прав. Там не указаны условия... Хотя... Посмотри приложение З, Если этот проводник рассматривать как защитный, то -  п.4.2.1.3

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
сам недавно задавался этим вопросом... http://eom.com.ua/index.php?topic=14555.msg106280#msg106280 только у меня транс был 1000 кВА... соединил  с контуром медным ПВ3 150 мм кв. уже в работе.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
соединил  с контуром медным ПВ3 150 мм кв.
Как сечение выбиралось? Что послужило критерием выбора? Присоеденили ПВ3 к внутреннему контуру из стальной полосы?

Offline DemonZ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 13
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 96
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотри приложение З, Если этот проводник рассматривать как защитный, то -  п.4.2.1.3
А как найти действующее значение ожидаемого тока?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Присоеденили ПВ3 к внутреннему контуру из стальной полосы?
Да. Был обрезок-вот и пригодился. Я смотрел на стандартные изделия Восточного экспресса,а ПВ3 150 мм кв. их превосходил.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 