Автор Тема: ДБН В.2.5-23:2010 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ"  (Прочитано 3644 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нужно определить к какому виду строительства относится проектируемый жилой дом на 51 квартиру. Площадь застройки 1113 кв.м., 3 этажа. Плиты на природном газу. Мощность на подключение в ТУ указана 60 кВт, 3 категория надежности.
В пункте 3.2 указано:
Жилища (квартиры) по оснащенности бытовыми электроприборами и их расчетным нагрузкам условно делятся на три вида:
1 - жилища (квартиры) в домах массового строительства, сооруженных и сооружаемых с общей площадью от 35 м2 до 95 м2 включительно и заявленной (установленной) мощностью электроприемников до 30 кВт включительно;
2 - жилища (квартиры) в многоквартирных домах, сооруженных или сооружаемых общей площадью от 50 м2 до 300 м2 включительно и заявленным заказчиком высоким уровнем комфортности, что отвечает установленной мощности электроприемников от 30 кВт до 60 кВт включительно;
3 - жилища (квартиры) в коттеджах, домах, сооруженных или сооружаемых из расчета, как правило, на одну семью с общей площадью от 150 м2 до 600 м2 включительно и заявленным заказчиком высоким уровнем комфортности, что соответствует установленной мощности электроприемников от 60 кВт до 140 кВт включительно.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Вам необходимо обратить внимание еще и на табл.3.1 и в зависимости от общей площади согласно п.3.2. ДБН определить, у вас жилье 1 или 2 вида. А уже по табл.3.1. для жилья 1 или 2 вида, по условиям графы таблицы "потребители электроэнергии" выбрать уровень электрофикации и значение кВт/жилье для своего количества квартир в соответствующей графе.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, с определением уровня электрофикации проблем нет, плиты на природном газу. Нужно изначально определить вид строительства. 1 или второй. Общая площадь и мощность в этом пункте - это для всего дома вцелом?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет, общая площадь квартиры. Как пример: площадь квартир не превышает-95 м.кв -1  вид жилья (если есть квартиры площадью болше 95 м.кв -их относят к жилью 2-го вида), квартиры в доме с плитами на природном газе- 1 уровень электрофикации. По табл.3.1 п.1.1 для одной квартиры 5 кВТ, на этаже подъезда 6 кв.-Рэт.=n x Pк х Kо=6х5х0,646=19,38 кВт, (Ко-коэфиц.одновр.=3,23/5=0,646). В подъезде 18 квартир: Рп=18х5х0,382=34,38 кВт и т.д.
« Останнє редагування: 21 Січень 2014, 10:27:59 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1664
  • Повідомлень: 3 701
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy,
1вид I у.э. 51*5*0,243(К од)=62,1кВт
2вид I у.э. 51*9*0,209(К од)=95,8кВт
как думаете, какой вид вам подойдет  ::)?


Offline lenozzy

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 119
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое, у меня максимальная площадь квартир 90 кв.м. Так что однозначно 1 вид 1 уровня. Но теперь если у меня по расчетам расчетная мощность 62 кВт + еще общедомовое потребление 10 кВт, получается расчетная мощность на дом 72 кВт, а ТУ оформлено на подключаемую расчетную мощность 60 кВт. Это нормально?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет. Вам необходимо брать другие ТУ или выходить на облэнерго с просьбой внесити в них изменения (Изменения приложением к ТУ)
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю