Автор Тема: Подскажите типы кабелей телевидения и интернета для совместного подвеса с ВЛ-0,4 кВ  (Прочитано 2811 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Захар

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго дня. Вот такой вопрос возник, какие типы кабелей интернета и кабельного ТВ можно подвешивать на опорах ВЛ-0,4 кВ, для голых проводах и СИП. Т. к. в ПУЭ очень не конкретно расписано в главе 2.4. :wall:

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.2.4.81 ПУЕ, як на мене, то досить зрозуміло написано.
Тип кабелю - будь-який діелектричний, наприклад, ОКАДт-Д.

Offline Захар

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 14
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо за ответ, но в данном пункте 2.4.81 описывается оптико-волоконный кабель, а витая пара, а коаксиальный кабель с изолированной несущей жилой? А линия интернет это линия связи или что?  В начале главы упоминается линия кабельного телевидения, но к сожалению дальше по тексту про КТ не слово :(

Offline _vetka_

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 36
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для інтернету - тільки оптоволоконний діелектричний кабель. За телебачення не можу нічого сказати, не стикався.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
. к. в ПУЭ очень не конкретно расписано в главе 2.4
Не почему же - с п.2.4.76 до п.2.4.81 все конкретно расписано. И если в этих пунктах нет каб.телевидения, то это значит, что такой вариант нормами не предусматривается.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для інтернету - тільки оптоволоконний діелектричний кабель. За телебачення не можу нічого сказати, не стикався.
Радиочастотные есть в Одескабель повышеной прочности 300Н, с несущей жилой не встречал.
« Останнє редагування: 11 Січень 2014, 20:12:43 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline shef73

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
в пп. 2.4.84 - 2.4.88 достаточно четко все прописано, кабели ваши относятся к ЛС, соответственно с неизолированными проводами ВЛ совместная прокладка запрещена, п. 2.4.85. С СИП ВЛИ п. 2.4.86

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в пп. 2.4.84 - 2.4.88 достаточно четко все прописано, кабели ваши относятся к ЛС, соответственно с неизолированными проводами ВЛ совместная прокладка запрещена, п. 2.4.85. С СИП ВЛИ п. 2.4.86
Очевидно вы ссылаетесь на ПУЭ России, но в данном случае уместен п.2.4.89. (п.2.4.81. Украины): На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК):
неметаллических самонесущих (ОКСН);
неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).
Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12.
Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.
Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5 м.
Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0,4 м
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 