в пп. 2.4.84 - 2.4.88 достаточно четко все прописано, кабели ваши относятся к ЛС, соответственно с неизолированными проводами ВЛ совместная прокладка запрещена, п. 2.4.85. С СИП ВЛИ п. 2.4.86
Очевидно вы ссылаетесь на ПУЭ России, но в данном случае уместен п.2.4.89. (п.2.4.81. Украины): На опорах ВЛ (ВЛИ) допускается подвеска волоконно-оптических кабелей связи (ОК):
неметаллических самонесущих (ОКСН);
неметаллических, навиваемых на фазный провод или жгут СИП (ОКНН).
Механические расчеты опор ВЛ (ВЛИ) с ОКСН и ОКНН должны производиться для исходных условий, указанных в 2.4.11 и 2.4.12.
Опоры ВЛ, на которых подвешивают ОК, и их закрепления в грунте должны быть рассчитаны с учетом дополнительных нагрузок, возникающих при этом.
Расстояние от ОКСН до поверхности земли в населенной и ненаселенной местностях должно быть не менее 5 м.
Расстояния между проводами ВЛ до 1 кВ и ОКСН на опоре и в пролете должны быть не менее 0,4 м