Автор Тема: В РП на ТН в обмотке разомкнутого треугольника напряжение порядка 15В  (Прочитано 1710 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Dit

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
В старом РП 6кВ, неизвестно какого года, на двух секциях в разомкнутом треугольнике  показывает напряжение порядка 15В.
На других подстанциях  этой сети такого нет. Подскажите из-за чего это может быть.

Offline SergyK

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 173
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем понятно "на двух секциях". А на разомкнутом треугольнике напряжение появляется при замыкании линии на землю. Есть вольтметр для контроля изоляции? проверьте уровень фазных напряжений, должны быть одинаковыми. Если на одной фазе 0, а на других линейное, нужно искать землю.
Еще, как вариант сам ТН приказал долго жить.

 