Проектируется модульная система порошкового пожаротушения. Нужно тушить все помещение операторской или только места с расположением "легкозаймистих речовин та горючих речовин"?
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #1 : 18 Грудень 2013, 11:08:20 »
Как правило операторная отдельностоящее здание с категорией Д помещений. Зачем кроме ПС еще и пожаротушение?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #2 : 18 Грудень 2013, 11:18:39 »
Помнится, у меня была операторская АЗС, в которой размещались какие-то краники от системы подачи. Подробней не помню, давно это было.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #3 : 18 Грудень 2013, 11:34:24 »
grossel, есть еще документ "ІНСТРУКЦІЯ щодо вимог пожежної безпеки під час проектування автозаправних станцій". Там есть требования к пожаротушению.
Вопрос в тушении или не тушении не стоит. Тушить однозначно нужно. Есть расстановка оборудования, и грючие вещества стоят в одном месте зала. Вот и возник вопрос, нуно ли все помещение оборудовать системой пожаротушения.
Правда есть одно но, расположение места с продажей горющих веществ может со временем поменяться :wall:
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #4 : 18 Грудень 2013, 11:35:37 »
Помнится, у меня была операторская АЗС, в которой размещались какие-то краники от системы подачи. Подробней не помню, давно это было.
Как правило в операторной размещаються помещения: бытовые, с/у, персонала, кабинет руководителя, электрощитовая, место оператора с расчетно-кассовим аппаратом и иногда торговый зал с сопутствующими товарами, обычно площадью до 100 м.кв.
Как мы уже выяснили в России дано четкое определения категории электрощитовой: НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» (2003 г.), п. 2.1: «Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности принимаются в соответствии с табл. 1». По таблице 1 помещение электрощитовой соответствует категории «Д». Другие помещения тоже не категорийные. Вопрос, зачем кроме пожарной сигнализации выполнять еще и автоматическое пожаротушение?
 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #5 : 18 Грудень 2013, 11:51:06 »
Вот и возник вопрос, нуно ли все помещение оборудовать системой пожаротушения.
Так ведь в НАПБ все достаточно четко прописано. Никаких "зон тушения" там нет. Только помещения. Если заказчик хочет сэкономить, пусть перегородку поставит, да так, чтоб все помещения были меньше 20 м2.

Offline griffel

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 98
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 693
  • Country: ua
  • Слава Україні
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • PintarGroup
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #6 : 18 Грудень 2013, 12:04:11 »
Все я понял. Я просто не четко поставил вопрос. Все это время я говорю о помещении торгового зала.

ps. четко поставленная задача это половина ее решения.
Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #7 : 18 Грудень 2013, 12:25:24 »
Все это время я говорю о помещении торгового зала.
Тоже все однозначно.
4.11.
... Торговельний зал підприємства з продажу легкозаймистих речовин та горючих речовин слід відносити до складських приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння.
...
складські приміщення з наявністю легкозаймистих речовин та горючих речовин незалежно від площі.

Если хотят продавать и сникерсы и ЛВЖ в одном зале - тушить надо все. Представьте, загорелись сникерсы или сигареты. Огонь добрался до масла. Вы его потушите, а результат? Зал продолжает пылать и через некоторое время опять огонь добирается до ЛВЖ и вся АЗС взлетает на воздух.
Пусть делают два помещения: в одном - ЛВЖ, в другом - бытовуха.

Кроме того, в каком бы углу зала у Вас не загорелось, дым быстро доберется до зоны продажи ЛВЖ. Соответственно, Ваша установка сработает еще до того, как в зоне появится огонь. Ну притрусит она банки с краской порошком. А что дальше? Когда огонь реально доберется до этой зоны?
Не экономьте. МПП не так уж дорого стоят. Последствия обойдутся дороже.

« Останнє редагування: 18 Грудень 2013, 12:33:52 від rga »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #8 : 18 Грудень 2013, 12:35:28 »
 В НАПБ Б.05.019-2005 п.4.11 "...Торгівельний зал підприемства з продажу легкозаймистих та горючих речовин слід відносити до складских приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння.
 Дозволяється застосовувати автономні установки пожежогасіння."
 ДБН В.2.5-56-2010 Додаток В п.14.2: Складські будинки категорії В-за наявності приміщення площею понад 1000 м.кв.
 У вас на торговой площади 30 м.кв. помимо других сопутствующих товаров, бутилок с "легкозаймистими та горючими речовинами" будет находиться аж в количестве максимум 20 шт.
 Приходилось проектировать и АЗС, БП АЗС и АГНКС, при прохождении экспертизы замечаний по оборудованию АСПГ операторной не было.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #9 : 18 Грудень 2013, 12:45:42 »
В НАПБ Б.05.019-2005 п.4.11 "...Торгівельний зал підприемства з продажу легкозаймистих та горючих речовин слід відносити до складских приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння.
 Дозволяється застосовувати автономні установки пожежогасіння."
1. Начало п.4.11 не учли. Требования к сладским помещениям АЗС жестче, чем к просто складам. Да и в ДБН В.2.5-56 есть п.12.6 Таблицы В1, как раз для АЗС, повторяющий требования НАПБ. Так что Ваша ссылка на п.14.2 вообще не прходит для конкретного случая.
2. Автономные установки запрещены в "обязательных" помещениях тем же ДБН В.2.5-56, и его нужно выполнять.
3. Если замечаний не было, это не значит, что все хорошо и правильно. griffel, не берите грех на душу ради экономии 2-3 МПП.
« Останнє редагування: 18 Грудень 2013, 12:48:39 від rga »

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #10 : 18 Грудень 2013, 12:48:59 »
Если хотят продавать и сникерсы и ЛВЖ в одном зале - тушить надо все.
добавлю малость, продавать значит и хранить - совместно. А тут уже вопросы "могут" и от пожарных, и от СЭС.

griffel, не берите грех на душу
да он не верующий  :)
« Останнє редагування: 18 Грудень 2013, 12:53:37 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #11 : 18 Грудень 2013, 12:57:42 »
добавлю малость, продавать значит и хранить - совместно. А тут уже вопросы "могут" и от пожарных, и от СЭС.
Не думаю, что это что-то значит. В любом супермаркете химия и продукты продаются (в лучшем случае) с соседних полок. Так что вряд ли это запрещено. А вот гореть все будет вместе и из-за ЛВЖ гореть будет веселее.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #12 : 18 Грудень 2013, 13:18:09 »
rga, причём здесь бардак в любых супермаркетах? Речь о нормах и прочем законодательстве или о бардаке - мол так принято?
Гигроскопичность - слышали о таком? Это когда сникерс воняет тормозухой  ;)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

GULL

  • Гість
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #13 : 18 Грудень 2013, 13:31:36 »
При проектуванні АЗС  (керуючись зауваженнями експертів) ,приміщення пункту сервісн. обслуговування (операторна) обладнується автономними модулями порошкового пожежегасіння згідно   НАПБ Б.05.019-2005 п.4.11 "...Торгівельний зал підприемства з продажу легкозаймистих та горючих речовин слід відносити до складских приміщень під час визначення необхідності обладнання автоматичними установками пожежогасіння."
Комори - автономними модулями ДБН В.2.5-56-2010 Додаток В п.12.6:" Складські приміщення з наявностю ЛЗР та ГР,незалежно від площі."

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Пожаротушение операторной АЗС
« Reply #14 : 18 Грудень 2013, 13:49:20 »
Речь о нормах и прочем законодательстве или о бардаке - мол так принято?
Если речь о нормах, дайте ссылку, которая запрещает торговать одновременно химией и продуктами. А то опять фонтан плевков и все на пальцах.

Комори - автономними модулями
Это до октября 2011 года было можно. Да и то, если один в помещении.
ДБН В.2.5-56
7.1.13   Для захисту окремих пожежонебезпечних ділянок, які згідно з НД не підлягають обов'язковому оснащенню автоматичними системами пожежогасіння, можуть застосовуватись автономні модульні системи пожежогасіння, ...

 