« : 29 Листопад 2013, 09:16:09 »
добрый день ,форумчане! Согласно СП31.110-2003 т.4.1 освещенность шахты лифтов и приямка д.б. 5лк,в СП52.133330-2011 скромно пропущена освещенность этих помещений . ГОСТ Р 53780-2010 по лифтам требует освещенность 50лк в шахте и прямке,причем требуются светильники с JP44.да еще дополнительные контура заземления  маш.помещения и 2 контура по шахте и в приямке.Проект прошел экспертизу по СП31 ,но принимающая организация-"лифтсервис"требует выполнения своих норм -как быть? Чем выполняется контур повторного заземления в маш.помещении (ст.25х4 или 40х4мм?)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лифтовых шахт
« Reply #1 : 29 Листопад 2013, 09:23:58 »
п.п. 5.5.6.6 и т.д. по пунктам и особое внимание обратите в этом госте про расположение светильников :)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лифтовых шахт
« Reply #2 : 29 Листопад 2013, 09:25:29 »
"Крайние аппараты освещения устанавливают на расстоянии не более чем 500 мм от самой верхней и самой нижней точек шахты." :)

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лифтовых шахт
« Reply #3 : 29 Листопад 2013, 10:18:08 »
Как то попался вот этот чертеж может пригодится :)

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лифтовых шахт
« Reply #4 : 30 Листопад 2013, 04:31:53 »
 Спасибо,ГОСТ прочитан мною полностью. По вашему чертежу  есть вопросы: полоса 40х5мм контур по маш. отдел. ,зачем медь 25мм" тянуть,когда  можно той же полосой соединить  с ГЗШ,а доп. контуры вы по шахте делаете?

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лифтовых шахт
« Reply #5 : 02 Грудень 2013, 10:54:00 »
По вашему чертежу  есть вопросы: полоса 40х5мм контур по маш. отдел. ,зачем медь 25мм" тянуть,когда  можно той же полосой соединить  с ГЗШ
Возможен и такой вариант но но медный провод проще тянуть чем полосу :)
а доп. контуры вы по шахте делаете?
Нет не делаю прописываю заземление направляющих лифта
P.S. недавно был в здающемся жилом доме

Offline Andrey60

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 272
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лифтовых шахт
« Reply #6 : 02 Грудень 2013, 10:54:54 »
 :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: