Автор Тема: Какая защита  (Прочитано 2738 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какая защита
« : 06 Листопад 2008, 17:49:43 »
Как и чем должно защищать ( смотри  жирный шрифт) чё-то немогу вкурить.  Подскажите если не трудно.

§491. При напряжении до 1140 В должна осуществляться защита:
а) трансформаторов и каждого отходящего от них присоединения от токов короткого замыкания - автоматическими выключателями с максимальной  токовой защитой;
б) электродвигателей и питающих их кабелей:
от токов короткого замыкания - мгновенная или селективная в пределах до 0,2 с;
от токов перегрузки или от перегрева;
нулевая;
от включения напряжения при сниженном сопротивлении изоляции относительно земли;
в) электрической сети от опасных токов утечки на землю
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какая защита
« Reply #1 : 06 Листопад 2008, 17:54:25 »
по идее это то-же что и от утечки на землю  ???
Входите тесными вратами

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какая защита
« Reply #2 : 06 Листопад 2008, 18:03:16 »
Да и я так думал, но следующий пункт В) уазывает про ток утечки  ???.
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какая защита
« Reply #3 : 07 Листопад 2008, 08:13:09 »
Днепропетровский завод шахтной автоматики http://dzsha.narod.ru/выпускает реле утечки РУ-1140. Из каталога:
Quote (selected)
Реле утечки РУ-1140 предназначено для защиты людей от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям, находящимся под напряжением 1140 В переменного тока, и предотвращения опасных последствий утечек тока на землю.
    Реле состоит из блока защитного отключения типа БЗО-1140 и блока компенсации емкостных токов и шунтирования поврежденной фазы типа БКЗ-1140.
    Блок БЗО-1140 предназначен для осуществления непрерывного контроля активного сопротивления изоляции и утечки всей находящейся под рабочим напряжением сети и обеспечения возможности ее отключения коммутационным аппаратом при снижении указанных сопротивлений ниже нормированных значений, а также контроля сопротивления изоляции трех фаз участка сети относительно земли.
    Блок БКЗ-1140 предназначен для шунтирования поврежденной фазы на землю и компенсации емкостных токов утечки.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какая защита
« Reply #4 : 07 Листопад 2008, 08:37:26 »
Может тебе надо реле контроля изоляции ставить?
Правда такое мне доводилось делать пока только в сетях постоянного тока.
Есть АВВ каталог с этими реле где расписаны способы подключения и где это надо использовать, добавлю в файловый архив в каталоги.
« Останнє редагування: 07 Листопад 2008, 08:50:23 від Electro2 »
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline IgorS

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 74
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 606
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Какая защита
« Reply #5 : 07 Листопад 2008, 12:41:34 »
мадо, Такий захист використовується в шахтному обладнанні ( блокіровочне реле витоку). Коли ділянка мережі не під напругою, БРУ контролює рівень ізоляції, при зниженні ізоляції нижче допустимої блокує механізм включення в видачою сигнала. Реле витоку контролює струм витоку в мережі що знаходиться під напругою.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: