Автор Тема: Где найти допустимые токи на кабели до 1кВ с изоляцией из шитого или вулканизированого полиэтилена?  (Прочитано 4063 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может кто подскажет: действующий на Украине документ, в котором указаны допустимые токи на кабели до 1кВ с изоляцией из шитого или вулканизированого полиэтилена

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
только в ТУ на кабели можно наверное посмореть...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сайте "Южкабеля" - продукция.
Силовые кабели на напряжение до 10 кВ. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На сайте "Южкабеля" - продукция.
Аспект, спасибо, видел, но там не для всех сечений, мне нужен кабель на 500А

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На Украине из сшитого полиэтилена на напряжение до 1 кВ видел только сечением до 240 мм.кв. На напряжение с 6кВ и выше выпускают  "Южкабель", "Одескабель" сечением от 50 до 630 мм.кв. Импортных много до 1 кВ, например по этому адресу: rozumdim.com.ua/new/images/stories/kabel, просто для информации см. ниже.
« Останнє редагування: 27 Листопад 2013, 09:24:32 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть польские кабели в ООО"ТФ Кабель" г.Киев на напряжение 0,6/1 кV, сечением до 630 мм.кв, но к сожалению в каталоге нет даных по токам.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Andreus47

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 20
  • Повідомлень: 152
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГОСТ 16442-80
hmmmm допустимая температура жилы выше чем у кабелей с ПВХ изоляцией на 20градусов, а допустимый ток тотже :'(

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
спасибо, видел, но там не для всех сечений, мне нужен кабель на 500А
Если это люминий, то вроде-бы 1х300, если медь - то 1х185-240.

допустимая температура жилы выше чем у кабелей с ПВХ изоляцией на 20градусов, а допустимый ток тотже :'(
надобно смотреть при какой температуре жилы указываются токи. Если, например, при 30С - то соответственно и токи будут одинаковы...
У меня на все подтвенрждения нет, но по алюминию есть .
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
надобно смотреть при какой температуре жилы указываются токи. Если, например, при 30С - то соответственно и токи будут одинаковы...

30С - температура окружающей среды, допустимый ток от этого тоже, конечно, зависит, но меня интерисовал следующий момент: если допустимая темпиратура жилы СПЭ - 90С (у ПВХ - 70С), то и допустимый ток должен быть выше.
У меня на все подтвенрждения нет, но по алюминию есть .

К сожалению, это для одножильных кабелей, а у нас пока не разрешают в земле прокладывать одножильные кабели до 1кВ :'(
http://www.ruscable.ru/info/cable/cross-linked/kamkabel/specification.html

Roman3R, к сожалению это российский производитель, а мне нужен документ, который действует на Украине :'(
Есть ГОСТ Р 50571.5.52-2011/ МЕК 60364-5-52:2099 "Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки", но не знаю, можно ли на него ссылаться, действует ли на Украине данный МЭК?

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
К сожалению, это для одножильных кабелей, а у нас пока не разрешают в земле прокладывать одножильные кабели до 1кВ :'(

ща нароем  :D

А вообщем-то, сколько я сталкиваюсь по-крайней мере в Драка, они максимальные номинальные токи дают при 30 С  открытой прокладке, как базовое, а дальше работают таблицы с поправочными коэффициентами, в соответсвтии с ихнгими стандартами
например: http://www.draka.nl/producten/datasheet.asp?MofBoomBool=&targetpage=&boom=3000|21155&hoofdstuk=105&view=electrisch
« Останнє редагування: 27 Листопад 2013, 16:41:06 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вроде бы то, что нужно.

Таблица В.52.13 - Допустимые токовые нагрузки в соответствии со способами монтажа E, F и G таблицы В.52.1 - XLPE или EPR изоляция, алюминиевые проводники. Температура проводников 90 °С, окружающая температура 30 °С
Площадь поперечного сечения проводника, мм    Способы монтажа (таблица В.52.1)
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf, на сколько я понял, это из российского ГОСТа переведенного с МЭК. Этот документ у меня есть, но я не знаю действует ли он (ГОСТ Р или МЭК) в Украине? Если нет, то получается, что ориентироваться нужно либо на ПУЭ либо на ГОСТ 16442-80, но тогда теряется смыл применения полиэтилена

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, раздел  VІІ, глава 2, пункт  2.7.ПТЭЭП...  Умови експлуатації кабелів з ізоляцією зі зшитого поліетилену, а також допустимі значення струмів перевантаження визначаються відповідно до інструкцій підприємства-виробника.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: