Ув. проектировщики, прошу помощи в такой ситуации. В промышленном помещении на 1 этаже(подвала нет) расположена щитовая. С ней по соседству 2 помещения - взрывоопасное категория В и инвентарная. Т.е проход кабелей возможен только через инвентарную 9коридора тоже нет).
??? Возможно ли сделать стояк и выход через перекрытие в инвентарной (в щитовой стояк сделать не получается). инвентарная - нормальной категории по взрыву и пожару)
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, Не совсем понятна задача, что нужно подключать? где находится оборудование

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Сугор
Не совсем понятна задача, что нужно подключать? где находится оборудование
Оборудование находится на 2,3,4 этажах. сделать стояк в щитовой нет возможности, т.к. при переходе через перекрытие попадаешь прямо посредине помещения выше.Коридора на 1 этаже тоже нет. По соседству со щитовой расположена инвентарная. Есть такой вариант -поставить ВРП в шитовой, от него на лотке перейти кабелями в инвентарную и уже из инвентарной выйти через перекрытие наверх - это получается идеальное место для стояка.
Вопрос в следующем:
 - можно ли так делать?
 - или стоит отгородить кабельный коридор, в месте где будет проходить лоток(это плохой вариант, т.к. нужно менять архитектуру)?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electric
- можно ли так делать?
Я бы делал, не вижу причин чтоб нельзя бы так было делать.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
по моему, никаких проблем
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, Все зависит от категории помещения (инвентарной), если оно пожароопасное, то нужно выполнить оределенные мероприятия (стояк в газоводопроводной трубе)

oipop

  • Гість
Присоеденияюсь к Сугор. Конечно транзитные кабели прокладывать через помещения нельзя, но в газоводопроводной трубе можно.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: oipop
онечно транзитные кабели прокладывать через помещения нельзя, но в газоводопроводной трубе можно.
Зачем в водогазопроводной? Это же невзрыво - и непожароопасное помещение?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

oipop

  • Гість
По ПУЭ да, это непожароопасное помещение, но пожарники в первую очередь ставят датчики в кладовых и инвентарных помещениях т.к. "не контролируемое" возгорание происходит именно там. Поэтому лучше защитить питающую линию "получше". ::)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electric, Реально под В-ПІІа можно подвести практически любое помещение.

 