Автор Тема: Нужна марка кабеля 0,4кВ для прокладки в земле  (Прочитано 74851 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор,  почему-то, в их головах сидит понятие, что только "высоковольтные" бывают и могут быть из сшитого полиэтилена, в этом то и проблема. А то, что предпочитают ТФ - здесь две составляющие: качество однозначно выше, "душу", кому надо, греет больше. Я, к примеру, очень хорошо знаком с Прибалтикой, там кабели типа АВВГ сняты с производства, да и вновь монтируемых линий также, уже добрых надцать лет.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Одно время они любили Южкабель, потом турков, теперь вот пришел черед ТФ-кабеля. И есть подозрение что речь при выборе "предпочтений" идет не только о характеристиках и качестве продукции.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Так и не смог однозначно понять - согласно действующим в Украине нормам допустимо ли применение для КЛ 0,4 кВ одножильных кабелей: сшитого полиэтилена или одножильного АВВГ? Как к таким решениям относятся принимающие организации?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 51
  • Повідомлень: 500
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Присоединяюсь к вопросу Porada, только добавлю что прокладка осуществляется в трубе ПНД двустенной, гофрированной?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте! Так и не смог однозначно понять - согласно действующим в Украине нормам допустимо ли применение для КЛ 0,4 кВ одножильных кабелей: сшитого полиэтилена или одножильного АВВГ? Как к таким решениям относятся принимающие организации?
Допустимо. ПУЭ-2014 п.2.3.49 последний абзац: "Дозволено також виконувати чотири і п*ятипровідну мережу змінного струму напругою до 1 кВ одножильними кабелями, прокладеними поряд один до одного в спільному лотку, коробі чи трубопроводі якщо ці кабелі не мають броні або металевих екранів".
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
И ещё один вопрос. Для второй категории проверку по потере напряжения нужно проводить для нормального режима работы, или для послеаварийного (на одном кабеле) в том числе?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Достаточно в послеаварийном

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
И ещё один вопрос. Для второй категории проверку по потере напряжения нужно проводить для нормального режима работы, или для послеаварийного (на одном кабеле) в том числе?
И для нормального режима - до 5%,
И для аварийного (предельно допустимое значение отклонения) - до 10% (по ГОСТ 13109-97, п.5.2).

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
И для аварийного (предельно допустимое значение отклонения) - до 10%
Только нужно учесть, что предельно допустимое отклонение допускается не больше чем на 1ч12мин в сутки (Б.1.4 13109-97)

Offline Ян Чардаш

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа!   Для прокладки в земле кабель типа АВВГ не очень пригоден по простой причине - оболочка кабеля имеет свойства пропускать влагу (через пористую свою структуру). Тогда при режиме нагрев - охлаждение такой кабель работает как насос и втягивает влагу внутрь кабеля. Для этого лучше использовать кабель типа АВВГ3 с внутренним резиноподобным заполнителем с дополнительной механической защитой кабеля (, броневая защита типа Б, кирпич, толстые сигнальные плиты, трубы и т.д.).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
оболочка кабеля имеет свойства пропускать влагу
Де про це написано , чи це особиста думка ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ян Чардаш, Может Вы и правы, но в Киеве последние лет так 20 точно по 0,4 кВ в 99% случаев кладут именно АВВГ (ВВГ). Если бы все было так плохо, эксплуатация это бы заметила.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
оболочка кабеля имеет свойства пропускать влагу

странно, ВВГ вроде даже в воде разрешается прокладывать. А как быть с влажными помещениями?
с внутренним резиноподобным заполнителем

Ян Чардаш, ну здесь Вы точно ошиблись, заполнение не обязательно резина, может быть и ПВХ
http://www.kabel-s.ru/producer/10/cat/1
и заполнение это нужно для герметичного ввода кабеля (кабель плотно входит в сальник)
http://vkk.su/cabel/kabeli-silovye-s-plastmassovoi-izolyatsiei/vvgz
Quote (selected)
Область применения:
Силовые кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1,0 кВ частоты 50Гц или на постоянное напряжение в 2,4 раза больше переменного напряжения.
Кабели изготавливаются для эксплуатации в районах с умеренным и холодным климатом, на суше, реках и озерах на высотах до 4300 м. над уровнем моря. Кабели применяются для электроснабжения электроустановок, требующих уплотнения при вводе в электрооборудование.

Offline StetsVM

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 65
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
оболочка кабеля имеет свойства пропускать влагу
странно, ВВГ вроде даже в воде разрешается прокладывать.

Применять кабели с резиновой изоляцией в поливинилхлоридной оболочке,
а также кабели в алюминиевой оболочке, без специальных водонепроницаемых
покрытий для прокладывания в воде запрещается.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
StetsVM, источник цитаты предоставите, или это Ваше ИМХО?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 