Все хорошо, вот только НАПБ А.01.003-2009 утратил силу и заменен на НАПБ А.01.003-2014, есть ли у кого такой, может там че поконкретней. В п 5.16.1 (ДБН В 2.5-56) Кабелі, які необхідні для роботи оповіщувачів системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей 1-го (СО1), 2-го (СО2) типів за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 15 хв або бути захищені згідно з 5.16, за винятком випадків, указаних у 9.6.9, а СО3, СО4 та СО5 за межами зони, що ними обслуговуються, повинні зберігати цілісність кіл під дією СТР не менше 30 хв або бути захищені згідно 5.16, за винятком випадків, указаних у 9.6.9.
А в случае если зона оповещения - это секция (парадная), то кабель может быть обычным - выходит так. По поводу Е30 - тогда и оповещатели Е 30, что будет логично