Автор Тема: управление вентилятором  (Прочитано 2550 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline amada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 53
    • Перегляд профілю
    • Awards
управление вентилятором
« : 10 Жовтень 2013, 14:09:20 »
прошу совета по настройке параметров частотника :wall:
имеем вентелятор gebhard  afq 630-25/4-4t-b подключенный к частотнику power flex40-frn 1,(22f-d4p2n103)
вопрос возник по настройкам частотника
motor  np volts-400-поставил число на шильдике вентелятора 400/400-?
motor np hertz-50
motor ol current-?-какое поставить значение ,на шильдике вентелятора 2,13/1,73amp при -30/+40
current limit-?
maximum voltage-?
motor np fla-?

Offline service

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 132
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #1 : 06 Листопад 2013, 10:36:50 »
2.13/1.73 это токи при соединении Y/D. смотрите какое соединение при 400В и указываете соответствующий ток. current limit это перегрузка по току в %. поставте 100. с напряжением такая же история. а последний параметр может быть сos фи

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #2 : 12 Травень 2015, 14:40:59 »
Надо подключить вентилятор Р=0,18 кВт (Iн=0,6 А).
Какой дешевый пускатель применить для управления?
Посмотрел пускатели ИЭК, не нашел на такие малые номинальные токи..
Что подскажите?

Offline Василич

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 22
  • Повідомлень: 354
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #3 : 12 Травень 2015, 15:46:03 »
выключатель на 10А за 1,5 доллара
И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #4 : 12 Травень 2015, 15:58:04 »
sanches, посмотрите Этал, Александрия
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #5 : 12 Травень 2015, 18:36:58 »
Надо подключить вентилятор Р=0,18 кВт (Iн=0,6 А).
Какой дешевый пускатель применить для управления?
Посмотрел пускатели ИЭК, не нашел на такие малые номинальные токи..
Что подскажите?
Для установки по месту, контакторы в оболочке ІР54 с кнопками управления, типа КМИ 10960 на ном. ток 0,63А, Іу=0,4-0,63А, Uк=220В, АС3: артикул ККМ16-009-D004-220-00 или КМИ 10960 на ном. ток 1А, Іу=0,63-1,0А, Uк=220В,АС3: артикул ККМ16-009-С063-220-00. Производство-ИЭК РФ..
« Останнє редагування: 13 Травень 2015, 13:13:09 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #6 : 14 Травень 2015, 15:12:39 »
Мне нужно предусмотреть пускатель внутри проектируемого щита НКУ-0,4 кВ, а управление по месту выполняется кнопками, которые вынесены из щита и завязываются с этим пускателем.
Пока не нашел ничего лучше промежуточного реле типа РЭК на 3А.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #7 : 14 Травень 2015, 15:19:07 »
sanches, можно поставить любой нереверсивный пускатель, подходящий по току. И сделать простенькую схемку -при нажатии кнопки подается напряжение на катушку пускателя. Силовые контакты замыкают цепь питания, контакты управления -на подхват кнопки
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Andrey59

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 112
  • Повідомлень: 461
  • Country: ua
  • http://www.etm.io
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #8 : 14 Травень 2015, 16:20:23 »
И учтите, что когда сметрите на ток реле, он написан для режима АС-1, а у пускателя для режима МС-3, который Вам и нужен. И обычно минимальный пускатель начинается с 7 Ампер
Пользуясь случаем, хотелось бы лечь спать.

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #9 : 15 Травень 2015, 05:48:35 »
sanches, можно поставить любой нереверсивный пускатель, подходящий по току.
В том-то и вопрос, не могу подыскать пускатель на такие малые токи (0,2...0,6 А).
Придется какую-нибудь продвинутую фитчу использовать...

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 225
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #10 : 15 Травень 2015, 08:31:52 »
Вообще не понимаю суть проблемы: что мешает взять пускатель (контактор) на 6А в паре с тепловым реле защиты с током 0,6А?
Зачем искать какую-то
...продвинутую фитчу...
?

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: управление вентилятором
« Reply #11 : 15 Травень 2015, 09:48:47 »
Да, я уже тоже пришёл к этому решению. Просто не мог сначала найти пускатель под конкретный малый ток.. И да, чем не взять пускатель на больший ток. Главное тепловуху отстроить.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: