Автор Тема: Заземление комплекса зданий, типы заземления, чтот запутался....  (Прочитано 3300 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Основное здание в котором расспологается основное ВРУ, и куча мелких по територии к которым идет питание с основного здания.
Вопрос в чем:
разделение PEN проводника происходит в главном щите и после идет отдельно РE и N.  После идут щиты учета или сразу к мелкому обьекту.
Вопрос:
Как правльно питать мелкие обьекты 4х жильным кабелем и ставить заземление у обьекта? Как тогда такой тип заземления называется?
Или 5-ти жильным кабелем?

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какя длина до мелких обектов и в чем прокладывать будеш до них ?
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: мадо
Какя длина до мелких обектов и в чем прокладывать будеш до них ?
Да разная...
Просто часто сталкиваюсь....
Например
питание КНС 1.2кВт - нужно 2 ввода, на каждый ввод ставлю учет в электрощитовой жилого дома.
От жилого дома до КНС 150м. Кабель в земле.
В основном этот вопрос касается прокладки в земле.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
После распределительного шкафа устанавиливай щит учета, т.к. если установить учет на объекте, то кто будет платить за потери в кабели (во всяком случае у нас в Севастополе заставляют ставить так). По поводу тянуть 4 или 5. Думаю, что лучше 5, чтобы не делать новый контур. Хотя для тойже КНС (если я ничего не пудаю) надо делать контур из стали внутри помещения.

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
В основном этот вопрос касается прокладки в земле.
Может есть здравый смыс разделить РЕN на РЕ и N непосредственно возле потребителя если большая нагрузка.
Ну а вообщето ты сам ответил на свой. На осовном щите ты разделил  РЕN на РЕ и N. Ну так и ложи дальше. А с точки зрение логики при небольшой нагрузки на длину 150 м между кабелем 4 и 5 жилами разница будет 500 гр. Контур заземление обойдетса в 3000 тыс гр. как минимум. Вот и считай
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Как правльно питать мелкие обьекты 4х жильным кабелем и ставить заземление у обьекта? Как тогда такой тип заземления называется?

Такая система это TN-C-S - Функції нулового робочого та нульвого захистного провідників обєднанні в одному провіднику в частині мережі. Не перепутайте с TN-C - Функції нулового робочого та нульвого захистного провідників обєднанні в одному провіднику в усій мережі
Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто у меня нет уверености 
Мы разделили РЕ и N в ВРУ здании , кагда тянем 4 жили к обьекту, Мы тянем PEN или N?
Если тянем PEN то можно ли обьеденять PE и N после его разделения? ИМХО - нет, хотя могу и ошибаться.
Если N? тогда какое занчени сопротивления заземлителя должно быть у маленьких обьектов?

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: andery
Если тянем PEN то можно ли обьеденять PE и N после его разделения? ИМХО - нет, хотя могу и ошибаться.
ДБН В. 2.5-23-2003
6.16
у разі розділення N- і РЕ-провідників з будь-якої точки установки, забороняється об'єднувати їх за цією точкою по ходу передачі енергії. У місці розділу необхідно передбачати окремі затискачі або шини N- і РЕ-провідників. PEN-провідник повинен підключатися до затискача, який призначений для РЕ-провідника.
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.