Нужны ли ОПНы 10кВ
« : 02 Жовтень 2013, 14:52:10 »
Имеем два ТП-10/0,4кВ, пришло задание на замену воздушной линии на КЛ-10кВ между ними.
Вопрос: Нужно ли устанавливать ОПНы в месте соединения шин и кабеля?  L=450м. (черта города).
Спасибо!

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 530
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #1 : 02 Жовтень 2013, 15:12:25 »
Якщо в КЛ нема ділянок ПЛ, то можна без ОПН. Але зайвими не будуть.

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #2 : 02 Жовтень 2013, 15:15:56 »
Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #3 : 02 Жовтень 2013, 19:18:34 »
Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?
ОПН устанавливаются для защиты от грозовых перенапряжений, котрых в подземном кабеле не возникает

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #4 : 03 Жовтень 2013, 10:14:22 »
JAH, ПУЭ п. 4.2.186 "Обмотки силовых трансформаторов (AT), а также ШР должны быть защищены от внутренних перенапряжений при помощи ОПН или РВ II группы, устанавливаемых вблизи трансформаторов (AT) в соответствии с 4.2.173.", СОУ-40.1-21677681-07:2009 п. 10.1.2 говорит тоже самое.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #5 : 03 Жовтень 2013, 10:33:33 »
Итак, получилось два "лагеря". Какое решение будет верным. Согласен полностью shtuch1, но и нормы также нельзя игнорировать.  hmmmm

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #6 : 03 Жовтень 2013, 10:44:29 »
Это из соображений т.к. в ПУЭ ни чего про это нет, значит и не надо, или на личном опыте?
ОПН устанавливаются для защиты от грозовых перенапряжений, котрых в подземном кабеле не возникает
Подерживаю. Если кабель не имеет участки проложеные при наружном монтаже в воздухе и монтаж велся с приямка ТП в траншее-не надо.

канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #7 : 03 Жовтень 2013, 11:00:30 »
А чисто теоретически.... удары молнии вблизи кабеля, и повреждение как следствие, как быть?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #8 : 03 Жовтень 2013, 11:32:29 »
Для этого выполняется молниезащита. В городе таких кабелей тысячи, так что на все цеплять ОНП? Пункт 4.2.173 ПУЕ неуместен и ваш кабель не подпадает под этот пункт.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #9 : 03 Жовтень 2013, 11:41:08 »
Согласен. Спасибо. Решено

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #10 : 03 Жовтень 2013, 12:30:43 »
В Киеве сейчас есть Методические рекомендации по установке ОПН, так там говорится, что ОПН должны ставиться только только в ячейках ТСН. Так как на кабелях они мешают определять место повреждения.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline shtuch1

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 44
  • -Receive: 41
  • Повідомлень: 564
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #11 : 03 Жовтень 2013, 12:40:00 »
Нужно ли устанавливать ОПНы в месте соединения шин и кабеля? 
устанавливаемых вблизи трансформаторов


РД 153-34.3-35.125-99
ЧАСТЬ 2

 ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 6-35 кВ
РАЗДЕЛ 5. ЗАЩИТА ОТ ВНУТРЕННИХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ СЕТЕЙ 6-35 кВ
5.1. Исходные положения

 
В сетях 6-35 кВ с изолированной или резонансно заземленной нейтралью внутренние перенапряжения обычно не опасны для изоляции, поэтому в применении специальных защитных мероприятий, за редким исключением, нет необходимости, но отказ от защиты должен быть обоснован. Вместе с тем, нельзя исключить ухудшения (например, старения) изоляции в периоды между очередными эксплуатационными профилактическими испытаниями, поэтому для повышения надежности работы изоляции сетей, прежде всего, состаренной в процессе многолетней эксплуатации, целесообразно в конкретных условиях эксплуатации предусматривать дополнительные средства ограничения внутренних перенапряжений (установка ОПН, демпфирующих RС-цепочек, резисторов в нейтрали и др.).

 Обязательной является защита от перенапряжений, возникающих при коммутации малых индуктивных токов вакуумными выключателями.

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #12 : 03 Жовтень 2013, 12:49:27 »
Линия проектируемая, новая, плюс городская застройка, Решил не ставить.

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #13 : 04 Жовтень 2013, 07:05:56 »
shtuch1, в перечне действующих на Украине РД 153-34.3-35.125-99 не нашел.
JAH, поставьте в профиле страну, если не тайна :).
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline JAH

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 29
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 58
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Нужны ли ОПНы 10кВ
« Reply #14 : 04 Жовтень 2013, 08:29:32 »
Поставил.

 