Здравствуйте, кто в курсе на какое напряжение кабели устраивают Киевенерго для питающих и распределительных сетей 10 кВ

Я выбрал кабель АПвЭгаПу-10, на номинальное напряжение 10 кВ (максимальное 12 кВ), после проверки везде подчеркнули 10 кВ сославшись на ПУЭ, написали: "Зазначити напругу мереж живлення та розподільчих мереж яка має відповідати вимогам ПУЕ 2009"...

Обьясните пожалуйста что это значит, может они хотят чтоб использовался кабель на 15 кВ?

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля для Киевенерго
« Reply #1 : 01 Вересень 2013, 21:14:25 »
Смотри п.2.3.17 ПУЭ, абзац 2.
Кабели должны быть на напряжение 8,7/15кВ

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля для Киевенерго
« Reply #2 : 02 Вересень 2013, 08:58:26 »
Кабели должны быть на напряжение 8,7/15кВ
минимум, а в идеале 12/20 кВ.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля для Киевенерго
« Reply #3 : 02 Вересень 2013, 09:05:12 »
offtopen:
минимум, а в идеале 12/20 кВ.
в братской нам Эстонии, по примеру Финляндии, уже год эдак 5-7, прокладывают, а также меняют линии, на кабели только 20 кВ. Потом при развитии меняют только транс.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля для Киевенерго
« Reply #4 : 02 Вересень 2013, 10:20:56 »
В свое время Десятник мне говорил о своей мечте перевести постепенно сети Киевэнерго на напряжение 20 кВ, но я так понимаю, это осталось мечтой. К тому же Десятник, по моим сведениям уже уволился :((((
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля для Киевенерго
« Reply #5 : 02 Вересень 2013, 10:30:25 »
В свое время Десятник мне говорил о своей мечте перевести постепенно сети Киевэнерго на напряжение 20 кВ,
- мечты, мечты... (с). Собрали, мы как-то, руководство КЭ в неформальной обстановке, для презентации кабелей WISKI (до этого поставляли на участок Бессарабской линии). Ответ один - так-как в течении пяти лет не одного ремонта, то что в дальнейшем будут делать ремонтные бригады? И как осваивать ремонтные? Вот вам и вся правда. Забота о трудоустройстве и рабочих местах, *ля!  :evil:
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля для Киевенерго
« Reply #6 : 02 Вересень 2013, 11:28:15 »
в братской нам Эстонии, по примеру Финляндии, уже год эдак 5-7
сам то понял, чего отписал? Грязная политика в чистом виде.
Значит для тебя гейропейцы - братья? Ню-ню ...
 ;)

P.S. прошу прощения за качество...
« Останнє редагування: 02 Вересень 2013, 11:32:20 від sbal »
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля для Киевенерго
« Reply #7 : 02 Вересень 2013, 11:38:38 »
В свое время Десятник мне говорил о своей мечте перевести постепенно сети Киевэнерго на напряжение 20 кВ,
- мечты, мечты... (с). Собрали, мы как-то, руководство КЭ в неформальной обстановке, для презентации кабелей WISKI (до этого поставляли на участок Бессарабской линии). Ответ один - так-как в течении пяти лет не одного ремонта, то что в дальнейшем будут делать ремонтные бригады? И как осваивать ремонтные? Вот вам и вся правда. Забота о трудоустройстве и рабочих местах, *ля!  :evil:
Это правда. И дороги у нас так же делают. Уроды. :wall: :wall: :wall:
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля для Киевенерго
« Reply #8 : 02 Вересень 2013, 11:52:10 »
сам то понял, чего отписал? Грязная политика в чистом виде.
Значит для тебя гейропейцы - братья? Ню-ню ...
- Я понял, а ты? Первое - на счет гейропейцов/прибалтов: я сейчас работаю с бывшим сослуживцем из СССР, который был, есть и останется навсегда мне братом. А второе - цена кабеля аналогичного сечения 12/20kV от 6/10kV выше всего лишь на 10-15%. Так в чем политика, дорогой sbal,  что они при замене линий, работают на перспективу? А может это ум, а не победа в пятилетках, когда одни производили, а вторые утилизировали?

kleine offtopik: я на днях попытался найти в Украине люминий на 1кВ из сшитого полиэтилена. На меня смотрели, как на ненормального, в то время, когда из ПВХ в твоей нелюбиой гейропе, как ты выражаешься, уже давно и дух этих кабелей простыл. Так то. И в продолжение Андрюха РЗА о дорогах, как бы нам не расказывали, что участок дороги на Брест-Литовском (Победе) не хуже, а ТО И ЛУЧШЕ, европейских дорог - только смешно (недавно перестелили при въезде в Киев).
« Останнє редагування: 02 Вересень 2013, 12:02:42 від Firetuf »
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор типа кабеля для Киевенерго
« Reply #9 : 02 Вересень 2013, 12:00:18 »
Firetuf, не путай Эстонию, как "члена" гейропы и братьев наших, волею судьбы...
И второе -  ты преподнёс сие как довод, угу?
Я с ходу "увидел" твой образ, вот только перенёс ты его в слова - "не очень".

А всё просто - в книжках всё есть, особенно в книжках времён дедушки Сталина  :D


Уроды
чего нервничаешь?  :)
Сказано же: "прибыль - любой ценой"

Всё, ухожу ..  ;)
« Останнє редагування: 02 Вересень 2013, 12:02:10 від sbal »