Подскажите пожалуйста как определять емкость распределительной сети по площади этажа административного здания?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #1 : 07 Жовтень 2008, 14:54:09 »
Цитата: kris-na
как определять емкость распределительной сети по площади этажа административного здания?
А никак.
Емкость можно определить только по назначению помещений чисто по своему разумению (хотя потребность, например в телефонах, должны указывать технологи в своем задании или заказчик).

kris-na

  • Гість
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #2 : 07 Жовтень 2008, 15:44:22 »
Спасибо за ответ, Виктор.
Я слышала, что кол-во телефонов можно определять по нормам площадей. Не знаю правильно ли это?
И еще вопросик: какие чертежи входят в стадию "П" для внутренних тел. сетей адм. здания?

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #3 : 07 Жовтень 2008, 15:58:30 »
Цитата: kris-na
Я слышала, что кол-во телефонов можно определять по нормам площадей.

Впервые слышу.
Цитата: kris-na
какие чертежи входят в стадию "П"

Смотрите http://eom.com.ua/index.php/topic,985.0.html

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #4 : 06 Листопад 2008, 11:30:00 »
Не стал делать отдельную тему, если разовьётся разделим.
Итак есть многоквартирный жилой дом на 128 квартир. На наружной стене дома будет установлен телефонный распределительный шкаф. Распределительные линии по подвалу думаю сделать кабелем ТПВэ 100х2х0.5 (кат.3). Абонентские линии - КПВ-ВП 2х2х0.48 (кат.3).
На каждом этаже будет щит с слаботочным отсеком, в который на одном из этажей (где-то посередине 4,5 этаж) куда планирую установить...
Так вот, что установить для разделения?
Раньше все просто ТПП - коробки КРТ - ТРП.

Offline Stvm

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #5 : 06 Листопад 2008, 15:12:16 »
Например плинты типа KRONE (2*10 размыкаемые) на монтажных скобах.
Удобно потом обслуживать.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #6 : 06 Листопад 2008, 15:36:10 »
Stvm, спасибо.
Т.е. если у меня в подъезде 28 квартир,
я ставлю 28х2=56 пар - 6 плинтов на 10 пар?

Offline Stvm

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #7 : 07 Листопад 2008, 09:31:09 »
Да.
Только зачем 100-парный кабель от распределительного шкафа, если в подъезде 28 квартир?? Есть же 50*2,  20*2., 10*2. Нужную емкость  от щита прямо до подъезда, до плинтов, где переход на КПВ-ВП.
10-20% резерва учесть неплохо. Два телефона в квартире - уже не роскошь.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #8 : 11 Листопад 2008, 16:07:27 »
Цитата: hi_tech
Абонентские линии - КПВ-ВП 2х2х0.48
Нормы не требуют заводить в проекте в квартиры абонентскую линию (если это только не оговорено заданием на проктирование).
Емкость вводимого в подъезд кабеля должна соответствовать нормам телефонной плотности для вашего города (как правило, это один телефон на квартиру) с учетом резерва по ВБН В.2.2-45-1-2004 прил. Д (для вашего случая - не более 10%).
Т.е. для подъезда на 28 квартир достаточно 30х2.
Цитата: hi_tech
Раньше все просто ТПП - коробки КРТ
И сейчас все остается в силе, только вместо коробок КРТ действительно можно применить плинты KRONE только установив их в боксе Kronection той же фирмы KRONE (иначе при установке плинтов открыто в слаботочном отсеке они (плинты) будут покрыты мусором, пылью из-за чего могут возникнуть сложности подключения жил в плинт - может не сработать монтажное приспособление).
Коробки КРТ (KRONE ) следует устанавливать на каждом четном этаже жилого дома с возможностью подключения квартир смежных этажей.

Цитата: Stvm
10-20% резерва учесть неплохо.
20% - это уже нарушение норм.
Цитата: Stvm
Два телефона в квартире - уже не роскошь
Сейчас тенденция у населения:
- 1 проводной телефон на квартиру;
- мобильный на каждого члена семьи;
- CDMA телефон (беспроводной) один-два на квартиру.
Итого превышать норму в 10% не имеет смысла.

Motor-jaks

  • Гість
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #9 : 14 Листопад 2008, 12:02:41 »
к тому же если интернетом будут дом оснащать, то и по и еще они телефон в комплекте предложат.

ALLex

  • Гість
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #10 : 15 Листопад 2008, 21:27:21 »
Цитата: Motor-jaks
то и по и еще они телефон в комплекте предложат.
Не понял

ih17

  • Гість
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #11 : 20 Листопад 2008, 10:24:44 »
Цитата: Stvm
Например плинты типа KRONE (2*10 размыкаемые) на монтажных скобах.
Удобно потом обслуживать.
Цитата: Stvm
И сейчас все остается в силе, только вместо коробок КРТ действительно можно применить плинты KRONE только установив их в боксе Kronection той же фирмы KRONE (иначе при установке плинтов открыто в слаботочном отсеке они (плинты) будут покрыты мусором, пылью из-за чего могут возникнуть сложности подключения жил в плинт - может не сработать монтажное приспособление).
Коробки КРТ (KRONE ) следует устанавливать на каждом четном этаже жилого дома с возможностью подключения квартир смежных этажей.
Устанавливать крону на этажах считаю ВРЕДНЫМ явлением, 1.-требуется специальный инструмент, а сучетом того что контроль доступа можно обеспечить только в элитных домах, в остальных шкафы на распашку и лазиют чем ни попадя ( отверткой, ножом и т.д.) ломая при этом модуль.2.- не видел еще ни в одном жилом доме чистых стояков, а ставить бокс на каждый плинт получается только там где блюдут эстетику и дизайн.
 По ёмкости - если кросс не общий с ПОС то наверняка 10 пар на 8 квартир достаточно и можно ставить через этаж КРТ10 или Крону. Но если есть домофоны то ИМХО их надо в проекте объединять на 1 модуль разграничив пары к примеру:чет-нечет.
  Теперь собственно к вопросу в первом посте. Строить надо сеть СКС. На каждое потенциальное рабочее место закладываю три информ. розетки UTP 5 сat. (последние даже 6 категории). В помещения с окнами прикидываю на каждые 3 м кв. 1 рабочее место т.е.3 розетки (бъясняя Заказчику в чем его выгода). Технические помещения без окон минимум два порта. Потребность в телефонных аппаратах - или емкости АТС определяю по штатным рабочим  местам (АРМ) + потенциальную возможность установки в каждую комнату факса и сетевого принтера. Речь конечно идет о бизнес проекте. Но не было за 12 лет ни одного объекта где не пришлось бы увеличивать емкости СКС.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #12 : 20 Листопад 2008, 18:35:51 »
Цитата: ih17
По ёмкости - если кросс не общий с ПОС то наверняка 10 пар на 8 квартир достаточно и можно ставить через этаж КРТ10 или Крону. Но если есть домофоны то ИМХО их надо в проекте объединять на 1 модуль
А как на это смотрит Укртелеком (для жилых домов)?
Цитата: ih17
на каждые 3 м кв. 1 рабочее место
Это реальные рабочие места или для возможности гибкого перемещения рабочих мест в процессе эксплуатации? Если реальные места - то это нарушение норм.

Offline Stvm

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 77
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #13 : 21 Листопад 2008, 14:17:14 »
Цитата: Виктор
возможности гибкого перемещения рабочих мест в процессе эксплуатации?
Да, так.
Ну и еще с расчетом на авось (потеснитесь коллеги, мы тут еще пару столов поставим :)

Motor-jaks

  • Гість
Re: внутренние телефонные сети
« Reply #14 : 25 Листопад 2008, 11:33:14 »
Quote (selected)
Да, так.
Ну и еще с расчетом на авось (потеснитесь коллеги, мы тут еще пару столов поставим
ага бери 2 м кв на одну каску точно не промахнешся, а у меня в проекте и один стол на 40 квадратов был и ничего, на 10 номеров заказчики покрутили пальцем у виска

 