Автор Тема: Молниезащита зданий выше 70 м  (Прочитано 3392 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые проектировщики, подскажите, можно ли проектировать молниезащиту зданий высотой более 70 м только на основании РД? Нужно ли учитывать какие-то другие требования, нормативы? Будут ли дополнительные сложности при такой высоте?
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита зданий выше 70 м
« Reply #1 : 06 Жовтень 2008, 17:30:14 »
В принципе, умные книги и нормативы не говорят ничего об использовании других, кроме РД, документов.
Вот могу привести цитату из себя (стадия П 250-метрового здания)
"У відповідності з РД34.721.122-87 (Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений) передбачено блискавкозахист по III категорії.
Захист будівлі від прямих ударів блискавки передбачається за допомогою блискавкоприймальної сітки, яка накладається на плоску частину покрівлі.
До сітки приєднуються всі виступаючи над покрівлею металеві елементи (труби, шахти, вентиляційні пристрої, вертолітний майданчик тощо). Під час находження вертоліта на вертолітному майданчику, його захист від удару блискавки, здійснюється заземленням корпусу літального апарату за допомогою гнучкого провіднику.
В якості відводів від сітки та блискавкоприймача використовується металева арматура каркасу будинку.
У зв'язку з підвищеною висотою будівлі (понад 150 метрів), збільшується вірогідність ураження блискавкою бічних поверхонь будови. Захист бічних поверхонь здійснюється улаштуванням блискавкоприймальної сітки на фасаді будівлі, у верхній його частині
В якості заземлювача захисту від прямих ударів блискавки використовується залізобетонний фундамент будинку."
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита зданий выше 70 м
« Reply #2 : 06 Жовтень 2008, 17:42:39 »
Цитата: Electrician
Вот могу привести цитату из себя (стадия П 250-метрового здания)
Ух ты... А что это за здание 250 м???  =-0

Цитата: Electrician
У зв'язку з підвищеною висотою будівлі (понад 150 метрів), збільшується вірогідність ураження блискавкою бічних поверхонь будови. Захист бічних поверхонь здійснюється улаштуванням блискавкоприймальної сітки на фасаді будівлі, у верхній його частині
А это на основании РД? То что при высоте больше 150 м фасад сеткой защищать нужно.
На фасаде делать сетку 12х12м сложновато будет...
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита зданий выше 70 м
« Reply #3 : 06 Жовтень 2008, 17:55:37 »
 :-[ лепим халабудку между Макдональдсом (возле центрального загса) и Воздухофлотским проспектом. С другой стороны, там похожий сарай (только пониже) уже строят.
Цитата: AleksandrPol
А это на основании РД? То что при высоте больше 150 м фасад сеткой защищать нужно
это на основании мирового опыта. У нас фасад стеклянный, многослойный, сетку наверно придется вписывать в каркас, на котором стекло будет крепиться.
Ну а вообще, для нестандартных зданий составляются "индивидуальные технические требования". Вот на наше здание написано следующее "6.4.6.14. Блискавкозахист Комплексу запроектувати згідно вимог                              РД 34.21.122-87. При цьому слід урахувати можливість отримання розряду блискавки у бокові поверхні висотної частини Комплексу, а також те що на практиці висота споруди (близько 200 м) не утворює захисну зону, яка обчислюється за РД. Крім цього особливу увагу слід звернути внутрішньому захисту Комплексу від перенапруг та великих струмів тощо."
А например для аналогичного комплекса, который на Глыбочицкой, 43, строил Миракс групп
"6.9. Молниезащита.
6.9.1. Здания Комплекса (включая электрическое оборудование, вентиляционные камеры, системы дымоудаления, антенны, трубопроводы, системы кондиционирования и т.д.) следует оборудовать системой молниезащиты.
6.9.2. Защита зданий от попадания молний проектируется согласно требованиям РД 34.21.122-87."
я знаю не все, а только половину

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита зданий выше 70 м
« Reply #4 : 06 Жовтень 2008, 18:19:06 »
Спасибо!
Цитата: Electrician
для нестандартных зданий составляются "индивидуальные технические требования"
Заказчиком?
Входите тесными вратами

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Молниезащита зданий выше 70 м
« Reply #5 : 07 Жовтень 2008, 12:18:19 »
Головна організація-координатор:
НДІ будівельного виробництва
Директор                  О.М. Галінський

Головний виконавець    А.А. Франівський

это те кто руководят процессом написания ИТТ
ну а пишут разные специалисты по направлениям,
потом согласовывают
ПОГОДЖЕНО:

Начальник Управління
архітектурно - конструктивних
 та інженерних систем будинків і
 споруд житлово – цивільного
 призначення Мінбуду України

_______________О.П. Авдієнко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови КМДА

               
                             Д.Я.  Басс

и утверждают

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва України

таким вот образом
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: