Как экономный вариант ( избежать два СУВ в одном месте. как упоминалось на форуме) предлагаю рассмотреть следующее:
1) Световые указатели “Выход”, как указано в табл. Г2 ДБН В.2.5-56-2010, для СО тип 2 и выше, учитываются в “пожарном” разделе и имеют соответствующий сертификат ( “Плай” и т.д.).
2) При этом ближайший к ним светильник “электрического” раздела ЭТР подключается к сети освещения безопасности и выполняет функции предусмотренные согласно п. 4.77 ДБН В.2.5-28-2006 , который указывает, что они могут быть даже и не световыми, то есть -… “не световыми (без источников света) при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и
т.п.) освещается светильниками аварийного освещения.”
При этом световой указатель “пожарного” раздела рассматривается в разделе ЭТР как надпись. Она ведь там есть. Светится- хорошо, не светится- нормам не противоречит. О наличии ее в соответствующем разделе дается примечание. При обеспечении равномерности эвакуационного освещения согласно ДБН В.2.5-28-2006 и нормальной освещенности указателя-надписи ( из-за разных высот установки указателя и ближайшего потолочного светильника) можно обеспечить требования обоих разделов.