Автор Тема: Шум трансформаторов Trihal  (Прочитано 1894 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Шум трансформаторов Trihal
« : 23 Липень 2013, 09:40:32 »
В течение долгого времени наша компания поставляет на Российский рынок сухие трансформаторы различных производителей, общее количество поставленных трансформаторов составляет более 2000 единиц, в том числе тип TRIHAL пр-ва Франция завод-изготовитель "France Transfo" (входит в группу Schneider Electric с 1994г)
 Несмотря на более высокий шум, по сравнению с аналогами в своем классе, трансформаторы TRIHAL зарекомендовали себя хорошо, и до конца 2011 года мы не получали рекламации по данному типу.
 Но с ноября 2011 года завод-изготовитель France Transfo был полностью выкуплен компанией Schneider Electric. И очевидно сам тр-тор TRIHAL был также "оптимизирован" новым собственником. С конца 2011 года до середины 2012 нами было поставлено более 50 единиц трансформаторов TRIHAL, однако из последних поставок мы получили претензии Заказчиков на 19 трансформаторов, что составляет более 40% от общего количества поставленных единиц, кроме того, многие объекты на сегодня еще не подключены и вероятно, что остальные претензии еще впереди. При этом все претензии имеют одну и ту же причину, а именно: повышенная температура до 130°С при нагрузке менее 50% от номинала, и повышенный шум трансформатора. При этом, при запросах изготовителю FranceTransfo (Schneider Electric) относительно повышенной температуры изготовитель утверждает, что шум и повышенная температура даже при минимальной нагрузке не является поводом для рекламаций.
 Кроме того, нами было замечено, что с марта 2012 года трансформаторы TRIHAL стали легче (примерно на 6-8%), по сравнению с поставками до 2011г.
 Уменьшение веса трансформатора свидетельствует о стремлении завода-изготовителя к сокращению затрат на сырье – трансформаторную сталь для изготовления магнитопровода трансформатора, который определяет две важные характеристики трансформатора – потери и уровень шума. Эти параметры находятся в обратной зависимости от веса магнитопровода, т.е. снижение веса магнитопровода однозначно приводит к увеличению потерь и увеличению шума. Также, снижение веса магнитопровода может быть причиной локальных перегревов. Мы выражаем свою обеспокоенность, связанную с возможными выходами из строя трансформаторов из-за перегревов, а также сокращения сроков службы трансформаторов, поставленных за последний период. Ответы Шнейдер Электрик на рекламации заказчиков дают основание понять, что пользователи, скорее всего, останутся один на один со своими проблемами, что в конечном итоге может привести к очень серьезным финансовым потерям.
 В связи с подобными изменениями, возникшими в производственной программе France Transfo, наша компания больше не занимается поставками трансформаторов TRIHAL.
 Вместо TRIHAL мы готовы предложить своим клиентам достойную замену при лучших характеристиках по более низкой стоимости GEAFOL(SIEMENS); TMCRES (TMC TRASFORMERS); aTSE (BEZ Transformatory)
 
Шум трансформаторов TRIHAL можно послушать, пройдя по ссылкам.
Шум трансформатора Trihal 630 Мосводоканал ТП-19

Шум трансформатора Trihal 2500 кВа Курчатовский институт

Offline McAleksandr

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 13
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шум трансформаторов Trihal
« Reply #1 : 24 Липень 2013, 12:29:47 »
В течение долгого времени наша компания поставляет на Российский рынок сухие трансформаторы различных производителей, ....
 Вместо TRIHAL мы готовы предложить своим клиентам достойную замену при лучших характеристиках по более низкой стоимости GEAFOL(SIEMENS); TMCRES (TMC TRASFORMERS); aTSE (BEZ Transformatory)
 

Я Вас поздравляю с новой продукцией.
А какую вы фирму представляете 8)?

 