Автор Тема: Замечание экспертизы, как поступить  (Прочитано 2352 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот такое замечание "Для обоснования выбора степени защиты электрических аппаратов, щитов,  све-тильников дать классификацию помещений по условиям окружающей среды, по степени опасности поражения электрическим током (ПУЭ(рус.) п.1.1.6-1.1.13)"
как это оформить надоумьте, если не трудно :-[

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как это оформить надоумьте, если не трудно
Типа такого. Только классификация у вас другая.


Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
как это оформить
ДБН А.2.2-3:2012
Додаток Е вказано що в пояснювальній записці в розділі охорони праці мають наводитися характеристика виробничих приміщень , розрахунки або обгрунтування категорій вибухопожежної небезпеки .

Я вперше зустрічаю такі вимоги експертизи . Можна послатися на ДСТУ Б А.2.4-21:2008 та ДСТУ Б А.2.4-24:2008 що дані ДСТУ не передбачають наводити в проекті обгрунтування вибору ступені захисту електрообладнання .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так и напишите, что пректируемое єлектрооборудование располагаеться в помещениях согласно ПУЭ п..... относящихся к помещениям (например-к нормальным согласно п.1.1.6 или какие там у Вас на самом деле), поэтому в проекте раздел ...... запроектировано электрооборудование (электроаппараты, светильники и т.д.) со степенью защиты IP... согласно ПУЭ пункт .....
 Тоесть определитесь какие у Вас помещения с нормальной средой, сырые, влажные, особо сырые, пыльные, с химически активной средой и т.д.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 Только в помещениях катигорийных с повышеной опасностью на планах в табличках указывают класс зоны, а для взрывоопасных зон еще и категорию и группу взрывоопасной смеси, я так понимаю у вас проект обекта гражданского назначения, выбор электрооборудования для которого вы осуществляете руководствуясь ДБН и ПУЭ поэтому и ответ должен быть общим, как я приводил выше.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можна послатися на ДСТУ Б А.2.4-21:2008 та ДСТУ Б А.2.4-24:2008

Спасибо, но проект на Россию, производственный корпус

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вот  еще такие замечания
"Не представлена таблица расчета электрических нагрузок, выполненная в соответ-ствии с РТМ 36.18.32.4-92, требование п.16 п.п. «в» ПП №87."
таблицы какие нас на форуме подойдут, или нужно какую-то особенную :-[
 и еще
"Для электроприемников систем противопожарной защиты (СПЗ) не предусмотрено резервное питание от независимого автономного источника питания, а так же самостоятельная панель противопожарных устройств (панель ППУ) с АВР, в соответствии с п.4.2, 4.3, 4.10 СП 6.13130.2013"
это надо делать отдельный щит СПЗ? :-[

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не представлена таблица расчета электрических нагрузок, выполненная в соответ-ствии с РТМ 36.18.32.4-92
таблицы какие нас на форуме подойдут, или нужно какую-то особенную
Там есть табличка
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю