в типовом проекте ТП глубина кабельного канала в РУ-6 кВ 1200 мм, закладная труба лежит на дне канала и кабель соответственно тоже.Но согласно пункта 2.3.120 ПУЭ прокладка кабелей по дне канала при глубине более 0,9 м не допускается. Полки в канале тоже не установишь (в сетях предложили на  специальных конструкциях в виде крючка). Дело в том, что нашей организацией до этого согласовывались проекты по ТП И таких вопросов не возникало. И во многих ТП кабель лежит на дне каналов.
И почему тогда в строительных частях ТП нет никаких закладных в каналах РУ-6 кВ (в отличии от каналов РУ-0,4 кВ) .А как делаете Вы? ::)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Анастасия, В типовиках рисуют конструкции, которые предложили тебе в сетях, конечно то что забито в типовом проекте сей час врядли найдешб, но помоему, в БАКСе я видел чтото похожее

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
да, таких конструкций в типовых нет, найти какие-то подобные крепления  не проблема. А вот изгибать кабель 3х240 несколько раз на коротком расстоянии довольно трудно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 360
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Анастасия, А зачем в ТП кабель такого сечения? А кабель все равно будет изгибаться, хоть на конструкции его положи, хоть на пол

Offline Анастасия

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 12
  • Повідомлень: 199
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вводной кабель 6 кВ. Да, изгибаться он будет в любом случае.Но лучше чтобы он изгибался меньше, а в таких случаях никакие конструкции в кабельном канале на таком небольшом расстоянии не помогут - радиус изгиба кабель большой. На самом деле,проект уже согласовали, но сказали на будущее учесть. я бы вообще оставила все как есть из-за 1 метра кабеля лежащего на дне канала никаких конструкций не делала! :)

 